高层建筑外围的金属门窗接地保护后和避雷引下线电气连通了,金属门窗会有感应电吗?
co1476718798164
2017年02月28日 23:13:11
来自于防雷减灾
只看楼主

本帖最后由 zmingooo 于 2017-2-28 23:29 编辑 高层建筑外围的金属门窗接地本来是为了避雷的,但是外围的金属门窗接地是通过导线将金属门窗和房子外围的楼板钢筋(或圈梁钢筋)连接,就 是说和均压环连接了,而均压环又要求和避雷引下线连接。这样最终,金属门窗不是和避雷引下线连接在一起了吗?虽然知道避雷引下线和大地连接,并且电阻非常小,但是毕竟还是有电阻的,如果是普通的民用电当然不会电到人了。

本帖最后由 zmingooo 于 2017-2-28 23:29 编辑

高层建筑外围的金属门窗接地本来是为了避雷的,但是外围的金属门窗接地是通过导线将金属门窗和房子外围的楼板钢筋(或圈梁钢筋)连接,就 是说和均压环连接了,而均压环又要求和避雷引下线连接。
这样最终,金属门窗不是和避雷引下线连接在一起了吗?
虽然知道避雷引下线和大地连接,并且电阻非常小,但是毕竟还是有电阻的,如果是普通的民用电当然不会电到人了。

但是雷电电击时,避雷引下线超高的电压和大电流,金属门窗和避雷引下线连接一起了,如果在打雷时刚好有人碰到金属门窗(门窗总有些部位是没有油漆的),那有没有可能产生感应电而电击伤人啊?

这样高层建筑外围的金属门窗接地不是反而不安全了吗?
因为楼顶上被雷电击的概率是挺高的,而外围的金属门窗被雷电击的概率是比较低的。
不接地的话,只有当这个门窗本身受到侧击雷时才有风险,接地后楼顶上打雷都有风险了吗?
如果和避雷引下线连接没有问题的话,为什么有以下规定:
建筑物防雷设计规范 “ GB 50057-2010 ”
3)外露引下线,其距地面2.7m以下的导体用耐1.2/50μs冲击电压100kV的绝缘层隔离,或用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离。
4)用护栏、警告牌使接触引下线的可能性降至最低限度。


想不明白。

大家分析下。
谢谢。

免费打赏
co1476718798164
2017年02月28日 23:30:09
2楼
建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010
4.5.6 在建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防接触电压和跨步电压的措施,应符合下列规定:
1 防接触电压应符合下列规定之一:
1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。
2)引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm,或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。
3)外露引下线,其距地面2.7m以下的导体用耐1.2/50μs冲击电压100kV的绝缘层隔离,或用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离。
4)用护栏、警告牌使接触引下线的可能性降至最低限度。
回复
a396673967
2017年03月02日 09:54:02
3楼
利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线
回复
171嘻嘻
2017年03月02日 12:35:13
4楼
建筑外围的金属门窗是必须做接地处理的,它正处在防雷分区的LPZ0-LPZ1区之间,只要对高层建筑物做好防直击雷保护装置(楼顶接闪带或接闪针,超过相应防雷高度后,必须按照规范安装防侧击雷的室外均压环),金属门窗就不会遭受直接雷击,金属门窗的接地主要还是让建筑物外围形成一个等电位,不致于雷击时出现电位差,这样人员在室内就安全了。
你说: “但是雷电电击时,避雷引下线超高的电压和大电流,金属门窗和避雷引下线连接一起了,如果在打雷时刚好有人碰到金属门窗(门窗总有些部位是没有油漆的),那有没有可能产生感应电而电击伤人啊? ”,我认为:金属门窗不是直接连接到引下线上的(间接),人在 室内碰到金属门窗应该还是安全的。
回复
xuzhongqi
2017年03月02日 14:21:53
5楼
金属门窗的接地主要还是让建筑物外围(范围内的地面、门窗、人员等)形成一个等电位,不致于雷击时出现电位差,这样人员在室内就安全了。
回复
co1476718798164
2017年03月02日 20:27:39
6楼
171嘻嘻 发表于 2017-3-2 12:35 建筑外围的金属门窗是必须做接地处理的,它正处在防雷分区的LPZ0-LPZ1区之间,只要对高层建筑物做好防直击雷 …金属门窗能避免遭受直接雷击,已经把主要风险去除了。不过金属门窗和均压环连接,而均压环又和引下线连接,这样不是相当于金属门窗和引下线直接连接吗?
回复
co1476718798164
2017年03月03日 08:06:30
7楼
xuzhongqi 发表于 2017-3-2 14:21 金属门窗的接地主要还是让建筑物外围(范围内的地面、门窗、人员等)形成一个等电位,不致于雷击时出现电位 …但是雷电电击时,避雷引下线超高的电压和大电流,金属门窗和避雷引下线连接一起了,如果在打雷时刚好有人碰到金属门窗(门窗总有些部位是没有油漆的),那有没有可能产生感应电而电击伤人啊? ”
回复
zhu1458
2017年03月03日 09:12:49
8楼
坐等大神的完整答案和分析过程。
回复
171嘻嘻
2017年03月03日 09:37:34
9楼
zmingooo 发表于 2017-3-2 20:27 金属门窗能避免遭受直接雷击,已经把主要风险去除了。不过金属门窗和均压环连接,而均压环又和引下线 …电气上是连接上的,这就是等电位连接的应用,雷电流的能量基本会通过引下线泄放入地,而建筑物所有连接金属均处在同一电位上,没有电压差,人员在室内接触门窗时也没有电位差,就不会有危险的。
回复
h6r9q70
2017年03月03日 10:24:12
10楼
利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线
回复
co1476718798164
2017年03月04日 21:12:05
11楼
171嘻嘻 发表于 2017-3-3 09:37 电气上是连接上的,这就是等电位连接的应用,雷电流的能量基本会通过引下线泄放入地,而建筑物所有连接金 …人站在楼板或窗台上,不是站在大楼的金属上,怎么是等电位?
回复