2楼
个人浅见:该开关为智能开关,内部设线圈,消防联动信号线来信号时CJ10闭合,线圈通电,使开关闭合,应急回路通电。
回复
3楼
libinlang0324 发表于 2017-2-28 14:14 个人浅见:该开关为智能开关,内部设线圈,消防联动信号线来信号时CJ10闭合,线圈通电,使开关闭合,应急回 …开关和这个接触器CJ10不是一个的,这个开关就是普通的微断
回复
4楼
可以这么理解,普通的照明是L,N,PE三根线,L线先跑到开关那里,再到灯具,实现对灯具开关的控制。现在是四根线,L,N,PE加一根消防强启线,这根消防强启线相当于一根火线不经灯具开关直接串起所有灯具的火线接头。当无火警信号,消防强启线是由接触器断开的,等于普通的三根线灯具控制,该关的关,该开的开。当有消防信号输入,接触器闭合,那跟消防强启线通电,导致所有灯具得电,这样的话,原来亮着的灯继续亮,原来没亮的灯被点亮,实现强制启动,因此那根线叫消防强启线。
回复
5楼
估计此图有误,CJ10-10 是接触器的一个辅助触点,CJ10-10 应给和XHTM8-63(漏保开关)是并联关系,当发生消防联动时候,消防联系信号使 CJ10-10 闭合 应急照明经此回路得电
回复
6楼
langlang2017 发表于 2017-3-1 10:35 估计此图有误,CJ10-10 是接触器的一个辅助触点,CJ10-10 应给和XHTM8-63(漏保开关)是并联关系,当发生消 …我也感觉图纸错误,接触器应该和微断并联
回复
7楼
luowenda0905 发表于 2017-2-28 16:36 可以这么理解,普通的照明是L,N,PE三根线,L线先跑到开关那里,再到灯具,实现对灯具开关的控制。现在是四根 …谢谢您的详细解答
回复
8楼
luowenda0905 发表于 2017-2-28 16:36 可以这么理解,普通的照明是L,N,PE三根线,L线先跑到开关那里,再到灯具,实现对灯具开关的控制。现在是四根 …回答的很详细,学习啦
回复