开关柜主接线问题
努力板砖中
2017年02月27日 14:39:53
只看楼主

为什么馈线柜放进线柜前面啊 新手 不太明白2.什么时候需要加进线隔离柜啊 3.单母线分段 是从计量柜和PT柜之间分段的吗 我看有的是从主受柜和计量柜断开 为什么啊 有啥区别

QQ图片20170227143754.png为什么馈线柜放进线柜前面啊 新手 不太明白


2.什么时候需要加进线隔离柜啊
3.单母线分段 是从计量柜和PT柜之间分段的吗 我看有的是从主受柜和计量柜断开 为什么啊 有啥区别


QQ图片20170227143754.png

跳跃的方块
2017年03月01日 14:15:22
12楼
为什么G1-G6是馈线柜G7是进线柜,我看图上设备规格及用途是一样的呀
大神帮忙解释一下谢了!!!
回复
跳跃的方块
2017年03月01日 14:25:05
13楼
站用变两个熔断器互锁是什么意思呀
回复
langlang2017
2017年03月01日 16:35:34
14楼
跳跃的方块 发表于 2017-3-1 14:15 为什么G1-G6是馈线柜G7是进线柜,我看图上设备规格及用途是一样的呀大神帮忙解释一下谢了!!!设备规格是相同的,!只是整定值不同,你可以从图中看到 CT变比不同 电表的量程也不同 说明两个柜的实际负荷电流是不同的
回复
jhongsong123
2017年03月02日 13:03:47
15楼
还是自己多看看书吧。
进线柜位置和馈线柜位置没有太大关系,不同设计思路,会产生不同的布局和主接线方式。
现在采用手车断路器时,有时候不再使用隔离柜了,这个与使用习惯有很大关系。有时为了计量,才安装一个进线隔离计量柜。

还是自己多看看书,多和其他人交流一下,慢慢的就明白了。
回复
wang171468177
2017年03月02日 20:37:05
16楼
回复
structure11g101
2017年03月03日 09:12:34
17楼

求大神解惑
回复
木叶秋声
2017年03月03日 09:28:17
18楼
谢谢楼主分享!