有以下事宜不解,求助各位大神:1、空调水系统为什么要定压?使系统满水,不产生倒空,使水泵不汽蚀,系统不超压吗?为什么不定压就不能使系统满水?如果管道严密性好,就算停泵时局部产生负压,应该也不会吸入多少气体吧,就算吸入气体,稳定后也可以通过排气阀排掉?就算不定压,水泵扬程确定的情况下也不能使系统超压吧?如果使定压点的压力大于该点的静水压力与该点到水泵吸入口的阻力之和,则确可保证水泵不汽蚀。2、定压点的位置?按规范要求宜在水泵吸水口,如果有几台水泵并联,那是不是每台水泵入口都定压?如果不用每台水泵定压,而是将定压点设在水泵共用集管上,或集水器上时,是否就需要详细计算定压点与水泵吸水口之间的阻力,如果这个阻力大于2米,那我们的膨胀水箱是不是就要比系统最高点高2米以上才可以?另外,是不是不管水泵是高位还是低们,定压点的位置都在水泵吸入口。

有以下事宜不解,求助各位大神:
1、空调水系统为什么要定压?使系统满水,不产生倒空,使水泵不汽蚀,系统不超压吗?为什么不定压就不能使系统满水?如果管道严密性好,就算停泵时局部产生负压,应该也不会吸入多少气体吧,就算吸入气体,稳定后也可以通过排气阀排掉?就算不定压,水泵扬程确定的情况下也不能使系统超压吧?如果使定压点的压力大于该点的静水压力与该点到水泵吸入口的阻力之和,则确可保证水泵不汽蚀。
2、定压点的位置?按规范要求宜在水泵吸水口,如果有几台水泵并联,那是不是每台水泵入口都定压?如果不用每台水泵定压,而是将定压点设在水泵共用集管上,或集水器上时,是否就需要详细计算定压点与水泵吸水口之间的阻力,如果这个阻力大于2米,那我们的膨胀水箱是不是就要比系统最高点高2米以上才可以?另外,是不是不管水泵是高位还是低们,定压点的位置都在水泵吸入口。
3、按我的理解,定压补水点的补水压力只要大于水泵正常运行时该点的压力却可,妥否?如果建筑给水管能满足这个压力,那我把这个定压点设在水泵出口或入口是否都可以?
4、对于规模较大的水系统,一般初次补水点是不是应该在系统的最低点,这样便于系统内空气的排出,便如果这时水泵要系统的高位,则定压点一般也应在高位,这时是否应在系统的最低点增加一个初次补水点,如果给水管满足不了系统最低点的压力要求,是不是又要增设补水泵?

免费打赏
wushui8
2019年06月01日 08:42:17
2楼

有以下事宜不解,求助各位大神:

1、空调水系统为什么要定压?使系统满水,不产生倒空,使水泵不汽蚀,系统不超压吗?为什么不定压就不能使系统满水?如果管道严密性好,就算停泵时局部产生负压,应该也不会吸入多少气体吧,就算吸入气体,稳定后也可以通过排气阀排掉?就算不定压,水泵扬程确定的情况下也不能使系统超压吧?如果使定压点的压力大于该点的静水压力与该点到水泵吸入口的阻力之和,则确可保证水泵不汽蚀。

----------------------------

你好,随着时间推移,空调水系统的水会因管路渗水或者阀门滴漏、维修误操作等原因缺水,如果没有定压补水系统,系统水得不到补充,压力随之降低。另外温度会让系统内的水压忽高忽低,这也是需要上海龙亚定压补水装置的原因。



2、定压点的位置?按规范要求宜在水泵吸水口,如果有几台水泵并联,那是不是每台水泵入口都定压?如果不用每台水泵定压,而是将定压点设在水泵共用集管上,或集水器上时,是否就需要详细计算定压点与水泵吸水口之间的阻力,如果这个阻力大于2米,那我们的膨胀水箱是不是就要比系统最高点高2米以上才可以?----------------------------

一般定压点设在水泵共用集管上。

膨胀水箱是不是就要比系统最高点高2米------这个要看是开式还是闭式的



另外,是不是不管水泵是高位还是低们,定压点的位置都在水泵吸入口。

----------------------------

是的,一般都在吸入口



3、按我的理解,定压补水点的补水压力只要大于水泵正常运行时该点的压力却可,妥否?

----------------------------

定压补水点的补水压力只要大于水泵正常运行时该点的压力却可---------------是的。



如果建筑给水管能满足这个压力,那我把这个定压点设在水泵出口或入口是否都可以?

------------

设在水泵入口为宜。更多请咨询上海龙亚定压补水装置技术部。