天正电气电缆敷设中,里面的标注设备的标高是采用相对标高么?我用在工业设计方面,采用绝对标高(所有的高程都是采用黄海的高程的),单根电缆统计的长度相差1倍多。另外,标注设备界面中的图面识别无法用,总要一个个的去手工标注设备,问题可能出在哪儿?谢谢!!
天正电气电缆敷设中,里面的标注设备的标高是采用相对标高么?我用在工业设计方面,采用绝对标高(所有的高程都是采用黄海的高程的),单根电缆统计的长度相差1倍多。另外,标注设备界面中的图面识别无法用,总要一个个的去手工标注设备,问题可能出在哪儿?谢谢!!
2楼
是相对于地面0的高度
图面识别是用于识别图纸中,已经用标注设备命令标注过的设备;标注的话还是需要手工一个个去标注位置的
回复
3楼
天正只能计算水平方向的电缆,竖直方向的算不了,但是平面设备统计里有个预度设置,可以根据实际情况设置预度值。
回复
4楼
多谢楼主分享
回复
5楼
路过看看。。。。。。。。
回复
6楼
有奖励!!!!!
回复
7楼
那再问一下,如果民用建筑电气中的地下室里的电缆到屋顶的电缆是无法自动统计了吗?要分开人工统计?
回复
8楼
标高只是问题之一,主要问题是电缆规格设置不对,设置时看下根数!