在一个平房的侧面紧靠着平房搭建了两个很小的紧挨着的气瓶间,总面积大约是1.5米乘于3米。使用的是临时金属棚板房,金属棚板房距离原有平方的防雷引下线约两米。请问这样的气瓶间的防雷该怎么做呢?
在一个平房的侧面紧靠着平房搭建了两个很小的紧挨着的气瓶间,总面积大约是1.5米乘于3米。使用的是临时金属棚板房,金属棚板房距离原有平方的防雷引下线约两米。请问这样的气瓶间的防雷该怎么做呢?
2楼
按照GB50057中易燃易爆场所(一类防雷建筑物)来做,但你这个气瓶间有点小,又紧邻平房,我建议:在平房距离金属棚板房远端安装一个不怎么容易接闪的新型接闪针(尽量减少金属棚板房有接闪的可能性),然后将金属棚板房距离原有平方的防雷引下线取消掉,因为这个两米距离太近不安全,然后就是做好金属棚板房的等电位连接。
回复
3楼
谢谢楼上的回复,现在就是找不到相应的规范条款,有些人说金属板房本身就是一个法拉弟笼,只需要接地就可以了。
回复
4楼
谢谢楼上的回复,现在就是找不到相应的规范条款,有些人说金属板房本身就是一个法拉弟笼,只需要接地就可以了。
回复
5楼
悠然见南山1227 发表于 2017-2-22 13:39 谢谢楼上的回复,现在就是找不到相应的规范条款,有些人说金属板房本身就是一个法拉弟笼,只需要接地就可以 …金属屋面确实可以作为接闪使用,但是你这个是用来放置易燃易爆物品的,最好还是在这个建筑物周围尽量少接闪为好,因为不可避免做好接地后,时间久点会有接地不良的情况,这样就有一定的危险。所以最好还是按照一类建筑的防雷要求做好防雷工作。
回复
6楼
有没有哪条规范有明确条款的呢?
回复
7楼
房间面积特别小,大约一米乘两米的样子,由于屋面和墙都是金属的,雷击时会不会对里面的气瓶造成反击呢?毕竟气瓶几乎紧挨着板房墙壁
回复
8楼
房间面积特别小,大约一米乘两米的样子,由于屋面和墙都是金属的,雷击时会不会对里面的气瓶造成反击呢?毕竟气瓶几乎紧挨着板房墙壁
回复
9楼
悠然见南山1227 发表于 2017-2-22 16:37 房间面积特别小,大约一米乘两米的样子,由于屋面和墙都是金属的,雷击时会不会对里面的气瓶造成反击呢?毕 …房子太小,安全距离确实不够,如果金属屋顶接闪了的话,室内没做好等电位连接,还是比较危险的。
回复
10楼
悠然见南山1227 发表于 2017-2-22 16:35 有没有哪条规范有明确条款的呢?这个只有参考QX/T109-2009 城镇燃气防雷技术规范吧。
回复