请问下:电站室内沿墙敷设的接地排的作用是什么?对材质有要求吗?哪个规范规定材质标准?
请问下:电站室内沿墙敷设的接地排的作用是什么?对材质有要求吗?哪个规范规定材质标准?
2楼
本帖最后由 北方郎 于 2017-2-20 14:54 编辑
这个接地排是接地干线。原理上不一定要这样做,但习惯上变配电室都这样设置。详见国标图集或电网典设。接地干线的要求也可看GB/T50065。
回复
3楼
检修设备临时接地,电缆进出线铠装接地等。
铜排为佳,国内用碳钢较多,要进行热稳定校验。
回复
4楼
这个接地必须在配电室绕一圈。不光是电的回路,还是杂散磁场闭合回路。所以应该采用导磁材料,如果经过校验电回路载流密度不够,可以采用铜钢复合材料。
回复
5楼
猴子来围观
回复
6楼
fitman 发表于 2017-2-20 11:26 这个接地排是接地干线。原理上不一定要这样做,但习惯上变配电室都这样设置。详见国标图集或电网典设。接地 …谢谢你的解答,根据GBT50065上的描述这个接地排属于“接地线”(grounding conductor),但标准上没有对其材质有所要求(只对埋地的接地网有材质要求),感觉地面上接地线材质 钢和铜都可以(但铜的造价会高些,对钢和铜的连接处也有特殊的焊接要求)
回复
7楼
回复
8楼
wqhf5z7 发表于 2017-2-21 11:06 检修设备临时接地,电缆进出线铠装接地等。 铜排为佳,国内用碳钢较多,要进行热稳定校验。感觉如果没有强制要求用“扁钢”就可以了 铜造价很高!钢铜的过度焊接也挺麻烦!我就想知道:是否有强制要求?
回复
9楼
黄绿相间扁钢
回复
10楼
风平浪静02 发表于 2017-2-20 15:47 这个接地必须在配电室绕一圈。不光是电的回路,还是杂散磁场闭合回路。所以应该采用导磁材料,如果经过校验 …请教:为什么要采用导磁材料?和杂散磁场有什么关系?谢谢
回复
11楼
niziqian007 发表于 2017-2-21 13:18 请教:为什么要采用导磁材料?和杂散磁场有什么关系?谢谢变电所是电流和电磁设备相对集中的地方。电流通过导线必定在周围产生磁场,有一些磁场不一定以电流方式返还给电源,而在周围空间形成杂散磁场向外发散。配电室的电气设备的电磁还可以以波的形式向外散发。空气和铜质材料磁导率接近于1,钢的磁导率是铜的上千倍。配电室周围空间的杂散磁场,可以通过配电室四周的接地扁钢形成一个闭合回路(从N极回到S极),减少对外发散电磁场和电磁波。所以,地面、地下的接地引线应为导磁材料(不是指PE排)。造价和施工简易不是主要原因。
回复