探讨同层排水降板内是否应该设置存水弯
lirenpei
lirenpei Lv.2
2017年02月14日 11:18:27
只看楼主

现在住宅卫生间采用同层排水的做法越来越多,基本上都是采用降板的形式。降板内的排水管在敷设后,一般都采用轻质材料将降板部位进行了回填。 请问:在地板完成面以下,降板回填空间内的排水管,是否需要设置存水弯? 根据CJJ232-2016建筑同层排水工程技术规程,均表述为卫士器具和地漏“宜”自带水封。我担心的是,如果在地面下设置存水弯的话,出现堵塞时,采用工具疏通时,是否会对管道造成破坏,从而引发漏水?

现在住宅卫生间采用同层排水的做法越来越多,基本上都是采用降板的形式。降板内的排水管在敷设后,一般都采用轻质材料将降板部位进行了回填。

请问:在地板完成面以下,降板回填空间内的排水管,是否需要设置存水弯?

根据CJJ232-2016建筑同层排水工程技术规程,均表述为卫士器具和地漏“宜”自带水封。我担心的是,如果在地面下设置存水弯的话,出现堵塞时,采用工具疏通时,是否会对管道造成破坏,从而引发漏水?

请教各位大师有没有完美的解决方案或案例!:handshake
做个好爸爸
2017年02月14日 11:49:58
2楼
水封是必须的,洁具和地漏自身不带,那就装存水弯,没什么好纠结的
回复
哈哈哈尼
2017年02月14日 12:13:57
3楼
肯定要呀!!!!!
回复
dreamyang7
2017年02月14日 12:32:27
4楼
设置自带水封装置地漏和设置存水弯二选一, 不能重复设置。存水弯拥堵的时候,解决方法:用水压冲,用马桶吸吸,用工具戳拉。一般不会损坏管道,造成漏水。
附:PVC-U机械强度
拉力强度 52MPa(7.500lb/in2)
压力强度 66MPa(9.600lb/in2)
击冲 5.4J(4ft/lb)
弯曲弹性模数 2.750MPa(4×105lb/in2)
比尔诺硬度 12 —15
回复
fffxxc
2017年02月15日 08:34:36
5楼
设备自带就不用设置了吧
回复
tjlhn
2017年02月15日 09:29:38
6楼
专用的同层排水管件不就可以了么
回复
lirenpei
2017年02月21日 14:12:52
9楼
tjlhn 发表于 2017-2-15 09:29 专用的同层排水管件不就可以了么?专用的同层排水管件一般还比较贵。
回复
lirenpei
2017年02月21日 14:14:04
10楼
dreamyang7 发表于 2017-2-14 12:32 设置自带水封装置地漏和设置存水弯二选一,不能重复设置。存水弯拥堵的时候,解决方法:用水压冲,用马桶吸 …这个解释专业的,谢谢了。
回复
親多多指教
2017年06月23日 22:58:18
11楼
图集上画的是用专用同层排水地漏
回复
pzhwutom
2017年06月30日 15:24:22
12楼
水封一定要设,不应当是宜。规范也搞笑,最关键是很多设计院没考虑二次排水的条件,也就是没预留二次排水的立管
回复
fetal_love
2017年07月01日 16:48:06
13楼
根据排水系统的基本要求,水封是能有效阻断排水管道气体进入室内的手段。

要审图的严格起来,说强条也是有依有据的。
回复

相关推荐

APP内打开