苏北地区剧院空调采用风冷热泵不知能行否
7fish
7fish Lv.2
2007年11月21日 13:01:21
来自于中央空调
只看楼主

苏北地区剧院空调采用风冷热泵不知能行否,因为空调冬季计算温度已经将近零下10度了,因衰减、化霜等,不知道还能有多少制热量。

苏北地区剧院空调采用风冷热泵不知能行否,因为空调冬季计算温度已经将近零下10度了,因衰减、化霜等,不知道还能有多少制热量。
免费打赏
helloking2008
2007年11月21日 19:58:05
2楼
估计挺悬的,这样的地方应该还是做采暖的好.要不冬天怎么过啊
回复
zmxiaomier
2007年11月22日 09:47:05
4楼
找个热源吧,或者来个电加热。
回复
mobile_45
2007年11月22日 12:13:40
5楼
问厂家基本没用,看看其他工程,选型大点,加电附

回复
7fish
2007年12月10日 12:55:12
6楼
谢谢了
回复
wgj1207
2007年12月10日 13:06:22
7楼
长江流域以北的地方不适合用风冷热泵机组的,就是冬天制热的效果太差。
回复
kulling
2007年12月10日 18:41:14
8楼


风险可不能白冒哦!还是别了!
回复
克莱门特
2007年12月11日 12:10:53
9楼
用风冷模块还挺多的,不过最好是电加热的。
回复
cangjiezhang
2007年12月11日 15:06:46
10楼
回复
thesunplace
2007年12月11日 22:57:29
11楼
何必了??加个锅炉不是很好吗!!!