空气开关与漏电保护器有什么区别,你清楚吗?
卖萝莉的大叔
2017年02月13日 11:33:12
只看楼主

1、空气开关是我们平常的熟称,它正确的名称叫做空气断路器。 空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能的类型及保护方式由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。其中前两种保护为空气断路器的基本配置,后两种为选配功能。所以讲空气断路器还能在故障状态(负载短路、负载过电流、低电压等)下切断电气回路。

2、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。
它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。

1.webp.jpg

漏电保护器是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。在装设漏电保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄漏电流(对于三相电网中则是不平衡泄漏电流)较小,达不到漏电保护器的动作电流值,因此漏电保护器不动作。当被保护电网内发生漏电或人身触电等故障后,通过漏电保护器检测元件的电流达到其漏电或触电动作电流值时,则漏电保护器就会发生动作跳闸的指令,使其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源,从而完成漏电或触电保护的任务。它除了空气断路器的基本功能外,还能在负载回路出现漏电(其泄漏电流达到设定值)时能迅速分断开关,以避免在负载回路出现漏电时对人员的伤害和对电气设备的不利影响。

3、漏电开关不能代替空气开关。
虽然漏电开关比空气开关多了一项保护功能,但在运行过程中因漏电的可能性经常存在而会出现经常跳闸的现象,导致负载会经常出现停电,影响电气设备的持续、正常的运行。所以,一般只在施工现场临时用电或工业与民用建筑的插座回路中采用。
漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。
另外,动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。


1.webp.jpg

免费打赏
langlang2017
2017年02月21日 09:34:29
12楼
谢谢楼主分享!
回复
2h幸福密码
2017年02月21日 16:41:51
13楼
感谢楼主分享!
回复
星夜梦话
2017年02月21日 22:01:59
14楼
剩余电流保护器RCD,空气开关也有保护功能,如短路、过流等
回复
勇敢的鈊
2017年02月21日 23:50:42
15楼
断路器最高温升有明确规定吗?
回复
一粟沧海
2017年03月01日 16:46:53
16楼
很好很强大。
回复
秋凤
2017年03月04日 14:14:06
17楼
谢谢分享。。。。。
回复
co1474603059941
2017年03月11日 11:38:46
18楼
好帖子啊。。。
回复
努力加油33
2017年03月11日 20:48:47
19楼
这个帖子不错
回复
逗逗鱼阿斯蒂芬
2017年05月02日 22:25:38
20楼
收藏一下,谢谢楼主
回复
pzm54394659
2017年05月07日 16:22:40
21楼
我不同意以上说法,漏电开关在日常上是很重要的,比如:住户室内总开关(现在很多都安装二重漏电)、水景观线路除了保护接地双重漏电