求教这个配电系统图。
jaycun
jaycun Lv.2
2017年02月08日 19:08:06
只看楼主

本帖最后由 jaycun 于 2017-2-8 19:09 编辑 这个系统怎么看 有人能解释下吗?谢谢;额

本帖最后由 jaycun 于 2017-2-8 19:09 编辑


这个系统怎么看 有人能解释下吗?谢谢;额

QQ图片20170208190513.png

免费打赏
jaycun
2017年02月10日 16:16:00
12楼
beida_energy 发表于 2017-2-9 16:36 在配电箱内部是分三路配电,出了配电箱用了一根4X10的电缆,还是一相一根,第四根是中性线,即没有了PE线好的 谢谢 但是这种接法规范允许吗,前面不是TN-S 后面变成了TN-C?
回复
beida_energy
2017年02月10日 16:25:39
13楼
jaycun 发表于 2017-2-10 16:16 好的 谢谢 但是这种接法规范允许吗,前面不是TN-S 后面变成了TN-C?不是TN-C,可以是TT,如果是路灯的话,允许运行局部的TT系统,因为线路较长。
回复
jaycun
2017年02月10日 16:37:00
14楼
beida_energy 发表于 2017-2-10 16:25 不是TN-C,可以是TT,如果是路灯的话,允许运行局部的TT系统,因为线路较长。5710767为什么这幅图配电箱引出每一相引出的是2根线,2*16,前面一张图却3根线,3*4呢
回复
beida_energy
2017年02月10日 16:51:18
15楼
jaycun 发表于 2017-2-10 16:37 为什么这幅图配电箱引出每一相引出的是2根线,2*16,前面一张图却3根线,3*4呢这个出线后还是TN-S系统,控制箱内每路只标出了相导体和N导体,PE导体图中没有显示,但进线是五线,其中的16的,就是来的PE导体,直接连接出线就行了
回复
beida_energy
2017年02月10日 16:53:35
16楼
jaycun 发表于 2017-2-10 16:37 为什么这幅图配电箱引出每一相引出的是2根线,2*16,前面一张图却3根线,3*4呢但总开关用了3P不可以,应该用3P+N,即四线的开关,其中N可以没有断点。因为后面都是单相负荷,如果N不被漏电断路器测量的话,没法合闸
回复
jaycun
2017年02月10日 17:11:11
17楼
beida_energy 发表于 2017-2-10 16:53 但总开关用了3P不可以,应该用3P+N,即四线的开关,其中N可以没有断点。因为后面都是单相负荷,如果N不 …第二张图 2*16其实就是3*16,他省略了是吗? 为什么第一张图3*4,截面是4的,后面变为了截面10?
回复
安静平凡
2017年02月10日 19:12:31
18楼
感谢楼主的无私分享与贡献。
回复
beida_energy
2017年02月10日 20:57:08
19楼
jaycun 发表于 2017-2-10 17:11 第二张图 2*16其实就是3*16,他省略了是吗? 为什么第一张图3*4,截面是4的,后面变为了截面10?没有省略,因为总开关就是3P,引到控制箱的PE 和N,没有表达出来,但的确来了,因为进线为五根。在箱子里面是四平方,出了箱子变成10平方有可能是考虑线路较远,防止电压降。
回复
jaycun
2017年02月11日 09:10:45
20楼

引到控制箱的PE 和N,没有表达出来,但的确来了,这句话不懂。为什么他不像第一张图配电箱每一个回路是3根线3*4,而是2根线2*16呢。
回复
jaycun
2017年02月11日 09:16:50
21楼

总开关不用3p n,能用4p吗
回复

相关推荐

APP内打开