本帖最后由 jaycun 于 2017-2-8 19:09 编辑 这个系统怎么看 有人能解释下吗?谢谢;额
本帖最后由 jaycun 于 2017-2-8 19:09 编辑
这个系统怎么看 有人能解释下吗?谢谢;额
2楼
既然是路灯配电箱,三相配电, 单相负荷,那么总开关就不能使用3P的漏电断路器,根本没发合闸,因为N导体没有被开关的互感器测量。
回复
3楼
beida_energy 发表于 2017-2-8 21:08 既然是路灯配电箱,三相配电, 单相负荷,那么总开关就不能使用3P的漏电断路器,根本没发合闸,因为N导体没 …请问所属回路用一根4*10的4芯电缆共50敷设,N线公用 这句什么意思。就是途中圈出来的部分
回复
4楼
三相供电,只控制相线,每相灯具的中性线是一根公用的。
回复
5楼
beida_energy 发表于 2017-2-9 08:13 三相供电,只控制相线,每相灯具的中性线是一根公用的。为什么用一根4*10的4芯线,每条回路的相线不是截面不是4吗
回复
6楼
谢谢楼主分享!
回复
7楼
jaycun 发表于 2017-2-9 09:03 为什么用一根4*10的4芯线,每条回路的相线不是截面不是4吗对于中性线,小于16平方,可以等径,即该例中,相导体和中性导体截面一样,都是10
回复
8楼
beida_energy 发表于 2017-2-9 09:06 对于中性线,小于16平方,可以等径,即该例中,相导体和中性导体截面一样,都是10前面的每一相回路3*4是什么意思?
回复
9楼
beida_energy 发表于 2017-2-9 09:06 对于中性线,小于16平方,可以等径,即该例中,相导体和中性导体截面一样,都是10而且,为什么要用4芯 ,不是一根中性线吗?用单芯不就是行了
回复
10楼
beida_energy 发表于 2017-2-9 09:06 对于中性线,小于16平方,可以等径,即该例中,相导体和中性导体截面一样,都是10这里显示3*4,不就是3根线?不是应该2*4(相线和地线),然后N线合用? 照这么说,他每一相回路 接线为L1,PE,截面为4,然后3个相回路,合用一根4*10的N线??
回复
11楼
在配电箱内部是分三路配电,出了配电箱用了一根4X10的电缆,还是一相一根,第四根是中性线,即没有了PE线