我用的是天正电气2014+CAD2014+WIN10 64位,在三维桥架和电缆敷设上有几个问题,不知道是软件问题(破解版)还是硬件问题。1、在这台电脑上画好图纸后,在低版本(CAD2008+天正电气8.0+WIN732位)电脑上打开图纸后,看不到桥架,桥架转换的PL都可以看到,而且通路检查都可以,就是桥架看不到,恢复可见命令用了无效。2、清册导入功能:点击清册导入——导入控制电缆表——选择文件后,显示总行数266,点击“确定”,CAD左下显示“正在导入数据请稍后”,然后到98%就卡住了,出现一个对话框tch_adoshell Error...,点击“确定”,显示“导入数据成功”,然后再点击“清册导入”,显示总行数就少了几行(1行到5行不确定),有时还会错行(就是原本在第一行的到后面去了)
1、在这台电脑上画好图纸后,在低版本(CAD2008+天正电气8.0+WIN732位)电脑上打开图纸后,看不到桥架,桥架转换的PL都可以看到,而且通路检查都可以,就是桥架看不到,恢复可见命令用了无效。
2、清册导入功能:点击清册导入——导入控制电缆表——选择文件后,显示总行数266,点击“确定”,CAD左下显示“正在导入数据请稍后”,然后到98%就卡住了,出现一个对话框tch_adoshell Error...,点击“确定”,显示“导入数据成功”,然后再点击“清册导入”,显示总行数就少了几行(1行到5行不确定),有时还会错行(就是原本在第一行的到后面去了)