高14米的中庭用VRV合适吗?
robin00001
robin00001 Lv.3
2007年11月21日 10:52:19
来自于中央空调
只看楼主

有个项目,有个14米高,面积在200左右的中庭,业主要求用VRV,我当然很想用VRV啦,设计简单,施工上又没麻烦,但不知道冬天热下不下的去。想问问大家有没有这种经验。介绍下情况,三层楼高的中庭,吊顶机可在一楼,是酒店。

有个项目,有个14米高,面积在200左右的中庭,业主要求用VRV,我当然很想用VRV啦,设计简单,施工上又没麻烦,但不知道冬天热下不下的去。想问问大家有没有这种经验。介绍下情况,三层楼高的中庭,吊顶机可在一楼,是酒店。
张三
2007年11月21日 18:58:06
2楼

热空气向上浮,中庭的底层怎么考虑?
回复
helloking2008
2007年11月21日 19:43:11
3楼
当然没有问题了,主要要看你用什么样的形式,如果用高静压喷口侧出风就没有问题了,同时要作好气流组织的计算,还有就是主机的放置位置和冷媒管的长度够不够
回复
robin00001
2007年11月21日 22:22:12
4楼
是打算用高静压的管道机,气流组织计算就免了吧……
VRV冷量够了就差不多了,偷懒一下:)
回复
wgj1207
2007年11月23日 17:45:11
5楼
个人感觉用VRV系统不适合。
回复
hubeixp
2007年11月24日 10:58:25
6楼
高14米的中庭采用VRV系统,我认为不好,空间太大,层高太高,即使高静压喷口也很难满足要求
回复
kulling
2007年11月24日 14:32:36
7楼


很难想象!
回复
kulling
2007年11月24日 14:34:47
8楼


吊顶可在一楼?那吊顶以上的空间怎么办?
回复
yangxiaojin1025
2009年08月20日 11:18:50
9楼
完全没用,14米太高了,即使风能吹到也是冷风了
回复
jsmz0449
2009年08月20日 11:37:59
10楼
分层摆放室内机,完全没有问题,根据中庭的尺寸选择好合适的风口,
我碰到20米高的。四层,每层都装了风管机,最下面一层多装点,
效果很好。没有问题。
回复
jsmz0449
2009年08月20日 11:38:50
11楼
当然要装潢配合,要是无法分层安装就没有没有办法了
回复

相关推荐

APP内打开