请教电压偏差的计算问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年02月06日 09:25:11
只看楼主

下面图片中的内容来自GB50052。请教标注为红色部分的内容是什么含义(是电网存在超前的无功,投入电抗器后导致电压偏差发生变化吗)?提前谢谢您的回复。

下面图片中的内容来自GB50052。请教标注为红色部分的内容是什么含义(是电网存在超前的无功,投入电抗器后导致电压偏差发生变化吗)?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2017年02月06日 09:25:53
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
smartspring
2017年02月07日 11:23:07
3楼
没有弄懂。请起来。提前谢谢您的回复。
回复
无影
2017年02月07日 11:31:03
4楼
电抗其实你可以看作是一个电感,电感和电容本身在同样的电压作用下,电流是相反的,消耗的无功功率一个是正一个是负。所以投入电抗就相当于切除电容。你可以把电抗看成是负电容。
回复
小熊维尼067
2017年02月07日 17:22:24
5楼
无影 发表于 2017-2-7 11:31 电抗其实你可以看作是一个电感,电感和电容本身在同样的电压作用下,电流是相反的,消耗的无功功率一个是正 …通常,负载都是电感性质的(非纯电阻)居多。且线路(架空)的阻抗以电抗为主。
回复
wang171468177
2017年02月07日 19:47:51
6楼
回复
smartspring
2017年02月08日 08:54:40
7楼
无影 发表于 2017-2-7 11:31 电抗其实你可以看作是一个电感,电感和电容本身在同样的电压作用下,电流是相反的,消耗的无功功率一个是正 … 谢谢您的回复。您的意思我理解了。但在下没有明白的是电网存在超前的无功时才需要投入电抗器?或者说什么时候需要投入电抗器?期待您的再次回复。
回复
无影
2017年02月09日 11:45:48
8楼
smartspring 发表于 2017-2-8 08:54 谢谢您的回复。您的意思我理解了。但在下没有明白的是电网存在超前的无功时才需要投入电抗器?或者说什么 …这就对了,超前的无功是电流超前电压,属于容性无功,这个时候自然用感性无功去平衡。一般来说,系统中电感元件多,比较多的是电流滞后电压,但如果感性负载小,而线路较长,尤其是电缆线路,线路本身对地电容就会导致超前无功的情况,这个时候,就需要电抗器了。只是简单介绍一下,具体情况,也建议楼主找一些专业书籍去学习一下为佳。
回复

相关推荐

APP内打开