PkPM建立纯剪力墙结构模型时是否布置梁
廖兰武
廖兰武 Lv.2
2017年02月06日 08:33:58
来自于PKPM
只看楼主

PKPM在建立纯剪力墙结构的模型时是否要布置梁?还是说只布置墙然后出图之后将暗梁按构造配筋画个大样就好?

PKPM在建立纯剪力墙结构的模型时是否要布置梁?还是说只布置墙然后出图之后将暗梁按构造配筋画个大样就好?
免费打赏
wangdw_building
2017年02月06日 09:47:34
2楼
当然要布置梁,不布置梁哪行啊
回复
廖兰武
2017年02月06日 15:02:48
3楼
wangdw_building 发表于 2017-2-6 09:47 当然要布置梁,不布置梁哪行啊PKPM建模的时候是墙和梁一起布置到模型里面吗?我知道要有梁,但是剪力墙的暗梁很多得出来都是构造配筋,我就说能不能建模的时候布置梁,然后出图的时候画一个暗梁的配筋大样。我觉得剪力墙的暗梁应该是和砖混结构的圈梁是一个作用的。
回复
o如梦无痕o
2017年02月06日 18:00:20
4楼
纯剪力墙结构不是简单的全部都是剪力墙 你总归有门窗洞口。这些地方都是梁的构造。还有如果楼不高,地震烈度不大 也不需要满布剪力墙。
剪力墙就类似柱子的布置。需要的地方才布置剪力墙。
纯剪力墙没有暗梁的概念。只有框剪结构,剪力墙需要暗梁。构造配暗梁。
回复
qiangxq1
2017年02月07日 07:49:41
5楼
谢谢楼主分享
回复
廖兰武
2017年02月08日 08:53:14
7楼
本帖最后由 廖兰武 于 2017-2-8 09:08 编辑 如梦无痕…… 发表于 2017-2-6 18:00 纯剪力墙结构不是简单的全部都是剪力墙 你总归有门窗洞口。这些地方都是梁的构造。还有如果楼不高,地震烈度 …那也就是说纯剪力墙结构在有剪力墙的位置不需要布置暗梁,楼板直接和剪力墙连接吗?
回复
dongting_feiya
2017年02月08日 08:57:45
8楼
感谢楼主分享
回复
廖兰武
2017年02月08日 09:14:40
9楼
廖兰武 发表于 2017-2-8 08:53 那也就是说纯剪力墙结构在有剪力墙的位置不需要布置暗梁,楼板直接和剪力墙连接吗?顺便再问一下,如果纯剪力墙不需要布置暗梁,那框支剪力墙结构的上部剪力墙的位置是不是也是不需要布置暗梁?
回复
吸力锅
2017年02月08日 10:29:06
10楼
需要布置的
回复
小小土木僧
2017年02月10日 16:16:29
11楼
如梦无痕…… 发表于 2017-2-6 18:00 纯剪力墙结构不是简单的全部都是剪力墙 你总归有门窗洞口。这些地方都是梁的构造。还有如果楼不高,地震烈度 …剪力墙就是承重墙啊,如果要在墙上开门窗洞口这些必须要布置梁的
回复
小小土木僧
2017年02月10日 16:17:33
13楼
剪力墙也是承重墙嘛,如果要开门窗洞这些必须要布置梁。 我理解的对吗?
回复

相关推荐

APP内打开