1、 施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等) :加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。施工中须由土建与安装事先划分好→设置过门伸缩缝(含盖钢丝网)→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验 )。(专用温控器最后安装)竣工结束时,绘制图纸,准确标注盘管位置和地温传感器的埋设地点。

2、卫生清理,建筑垃圾及灰尘


17.jpg


3、绝热层的铺设:

铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平、直且无积灰现象。绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密。直接与土壤接触的或有潮气侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。

聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm) 楼层之间楼板上的绝热层 20 与土壤或室外空气相邻的地板上的绝热层 40

重视边角隔热层的设置和就位

伸缩缝的设置: 

1. 在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。

2. 当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm(一般工地我们做10mm)。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。

3. 伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。 

发泡水泥隔热层的验收

每100立方作为一个检验批

表面质量检测

密度测定:按GB/T11970中的方法

抗压强度测定,同上

厚度测量,随机抽检

4、铺反射膜


15.jpg


5、卫生间施工 :

卫生间应做两层隔离层,作法可参见《低温热水地面辐射供暖技术规程》附录 A。 

卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业作防水,以防止卫生间积水渗入绝热层,并沿绝热层渗入其它区域。加热管穿止水墙处应设防水套管,防水套管两端应加密封。

做完防水闭水试验并经过验收。

三小间止水带做法


14.jpg


卫生间地面做法


04.jpg


卫生间施工

过门缝处理不当


32.jpg

18.jpg


6、盘管敷设

精心策划


21.jpg


随意性太大


03.jpg


敷设注意问题

▶1、管道敷设间距与设计相符合,设计回路相符合,如需更改,须征得设计人员同意,并在图纸上标注清楚。

▶2、管路回路实际铺设长度差距大于30米,应调整。

▶3、坚决杜绝出现管道交叉现象。

▶4、与分水器连接的地面部分管道必须加套管。

▶5、回路拐弯柔和,固定牢固。弯曲率不能小于管子外径的8倍。

▶6、卡丁和扎带将决定铺设盘管的质量,避免因盘管的张力而弹开变形

排列整齐


02.jpg


个别做法评价

铺设不均匀


28.jpg

应先安装分集水器


30.jpg


相对较好


26.jpg


敷设美观


07.jpg


厨房做法不规范 


11.jpg


布置不清晰


16.jpg


地面潮湿


20.jpg


垃圾不清


31.jpg


电线乱扯


08.jpg


架杆乱放


19.jpg



▶7、安装分集水器械, 要先定好分集水器的位置,然后地面开槽,预埋好电热执行器和房间温控器之连接线。


25.jpg

不规范的做法


分水器无防护罩

后面没有提早进行局部腻子作业

支架简陋不合格

暖管根部处理粗糙

PPR管道的标识线要朝向一致

回路没有标识

没有与等电位做有效连接


10.jpg


不规范做法

注意PPR管标识线

接分水器的管子没加套管

地面清理不干净


13.jpg


29.jpg


01.jpg


▶8、铺设钢丝网:钢丝网铺在盘管上面,用于加固防止地面开裂和保护管材增加地面承重力;铺在下面为保温板起到承重作用和固定地暖管材,使盘管间距更加规范。双层更加牢固。 


09.jpg

▶9、压力试验

低温热水地板辐射采暖系统:

1) 试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。

2) 检验方法:在试验压力下稳压1h,压力降不大于0.05MPa且不渗不漏 。 


材料进场使用前整体打压


33.jpg


压力试验

水压试验要求: 浇捣混凝土填充层之前和混凝土填充层养护期满之后,应分别进行系统水压试验。水压试验应符合下列要求: ①水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和养护措施。 ②试验压力应为不小于系统静压加0.3MPa,但不得低于O.6MPa。 ③冬季进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施。

水压试验步骤: ①经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。 ②充满水后,进行水密性检查。 ③采用手动泵缓慢升压,升压时间不得少于15min。 ④升压至规定试验压力后,停止加压,稳压1h,观察有无漏水现象。 ⑤稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过 O.05MPa无渗漏为合格。 

加热管安装完毕后,在混凝土填充层施工前应按隐蔽工程要求,由施工单位会同监理单位进行 10、中间验收: 

(1)绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设应符合设计要求;

(2)加热管或发热电缆的材料、规格及敷设间距、弯曲半径等应符合设计要求,并应可靠固定;

(3)伸缩缝应按设计要求敷设完毕:

(4)加热管与分水器、集水器的连接处应无渗漏;

(5) 填充层内加热管不应有接头;

(6)分水器、集水器及其连接件等安装后应有成品保护措施。


11、填充层的施工 :

混凝土填充层施工应具备以下条件: 

1、 所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕; 

2、 加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下;保证加热管内的水压不低于0.6MPa。

3、混凝土填充层的施工,应由土建施工方承担;安装单位应密切配合,打完养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa。填充的豆石混凝土中必须加进5%的防龟裂的添加剂,混凝土填充层的养护周期不应少于21天。

4、在门口、过道、地漏处做好记号,防止后期破坏。 

填充层施工

施工要注意成品

防护要到位


06.jpg


一定不能这么做


24.jpg


综合解剖层面


50厚的c15细石砼填充层随打随抹,上覆盖3个间距为5的钢筋网。

1:3水泥砂浆找平层、20厚的挤塑聚苯板真空镀铝聚酯薄膜


22.jpg

27.jpg


面层的施工

低温热水地面辐射供暖装饰地面宜采用以下材料: 1. 水泥砂浆、混凝土地面; 2. 磁砖、大理石、花岗岩等石材地面; 3. 符合国家标准的复合木地板、实木复合地板及耐热实木地板。 

成品保护


05.jpg


不能钻孔、敲砸、放置高温热源

容易造成局部温度失控或者控制错位的现象。






往期精彩内容回顾:

【暖通施工点】暖通施工的这些“套路”你都得懂!


免费打赏
放水发电
2017年02月06日 08:21:38
2楼
好东西,谢谢分享
回复
qq_1486350458645
2017年02月06日 11:10:36
3楼
不错,谢谢分享,有个借鉴
回复
duanjjxj
2017年02月06日 12:03:45
4楼
好东西,谢谢分享
回复
木子水工
2017年02月06日 14:45:00
5楼
感谢楼主分享
回复
斗战圣佛
2017年02月06日 15:11:11
6楼
不错嘛,很好的实用资料;谢谢楼主的无私奉献!
回复
mhp567
2017年02月06日 19:49:06
7楼
谢谢楼主分享,真是好东西
回复
flowerbook
2017年02月06日 23:41:09
8楼
图文并茂的好资料,谢谢分享,楼主辛苦了!
回复
lsjj_201281
2017年02月07日 05:07:48
9楼
很是不错,很详细,具体,感谢分享。
回复
晴空万里无云
2017年02月07日 06:57:39
11楼
好东西,谢谢分享!
回复
大虾大虾
2017年02月07日 08:01:51
12楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开