本帖最后由 fossilwang 于 2017-2-4 16:19 编辑 学习图集14D504,P63给的变电站接地方案,油变外壳接地与干变外壳接地,为啥不一样呢?
本帖最后由 fossilwang 于 2017-2-4 16:19 编辑
学习图集14D504,P63给的变电站接地方案,油变外壳接地与干变外壳接地,为啥不一样呢?
43楼
感觉楼主分享,
回复
44楼
smartspring 发表于 2017-2-20 09:10 新手进来学习一下。上面提到干变的外罩属于外部可导电导体,那干变得外罩不属于变压器的组成部分,那这个 …是这样的。干式变压器外罩不属于变压器组成部分。但是属于外部可导电部分,应该接保护接地导线(PE)。不知大家最近有没有看过中央电视台的“烤香肠”。当人站在特斯拉线圈上,采用高压电的放电把两段香肠烤熟。当时人是穿着银丝外衣的,高压对人丝毫没有伤害。我们叫这种方式为“法拉第笼子效应”,保护接地也是寄予法拉第笼子原理。由此而导致开关跳闸,只是补充的附加保护罢了。即使开关不能够跳闸,由于PE的保护,使电气设备外露可导电部分对地电位始终处于较低水平,人是安全的。“系统接地”也就是电源端接地,同样原理。当高压进入低压时,能够很好地钳制低压系统对地电位处于不超过低压水平,保证了低压系统的安全。
回复
45楼
风平浪静02 发表于 2017-2-21 10:47 是这样的。干式变压器外罩不属于变压器组成部分。但是属于外部可导电部分,应该接保护接地导线(PE)。 …谢谢您的多次回复。在下最近提了好几个问题,都没有解决。麻烦您有时间帮在下看看。提前谢谢您的回复。
回复
46楼
进来学习学习
回复
47楼
风平浪静02 发表于 2017-2-21 10:47 是这样的。干式变压器外罩不属于变压器组成部分。但是属于外部可导电部分,应该接保护接地导线(PE)。 …如果干式变压器外罩不属于变压器组成部分,低压柜外壳是低压配电装置的组成部分么?这麽说有些牵强吧!
回复
48楼
fossilwang 发表于 2017-3-2 08:11 如果干式变压器外罩不属于变压器组成部分,低压柜外壳是低压配电装置的组成部分么?这麽说有些牵强吧!呵呵,不是牵强,而是你没有正确理解变压器,低压柜构成的要素。干式变压器没有外罩或者围栏,作为干式变压器它已经存在,它不是变压器工作的组成部分。主要是干式变压器外罩,可以不与变压器外露可导电部分作直接的连接。开关柜没有外壳是不能称其为开关柜的。而且开关柜的外壳直接是固定,安装开关元器件的组成部分。主要是它一定有,必须有与电气外露可导电部分有直的连接的。
回复
49楼
谢谢楼主分享!
回复
50楼
回复
51楼
风平浪静02 发表于 2017-3-2 08:49 呵呵,不是牵强,而是你没有正确理解变压器,低压柜构成的要素。干式变压器没有外罩或者围栏,作为干式 …构成要素,不错的说法。你讲讲啥是构成要素呢?仅仅因为没有敞开式的低压配电装置这种布置,低压柜的外壳就是构成要素么?那蓄电池柜的外壳啥,敞开布置的蓄电池支架是啥?啥叫外壳,啥叫围栏?你分得清么?
回复
52楼
资料很好,感谢分享!
回复