空调水系统管路的阻力难以平衡事宜
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年01月28日 22:14:31
来自于中央空调
只看楼主

请问大家会不会遇到这样的问题,又是怎么处理的呢?就算按参考厂家选型之设备进行阻力计算平衡后,实际施工方采购设备之阻力又不同(同一型号各个厂家的设备阻力差距很大),那么,各个环路阻力仍然会是不平衡状态,除非同一厂家同一型号的并联回路不存在这种情况,如果这样,那每个不同型号设备的回路都需设置静态平衡阀了!对于动态平衡之而言,为节省选价,通常不在每个并联回路末端设置压差平衡阀,而只在支干管回路设置,那么当支干管回路内的某一设备水量变化时,其内部的水量分配就处在不平衡状态,只不过这种不平衡是以牺牲系统能量为代价,各并联回路的水不会不够,只会过盈,所以不会有冷量不足的情况出现。

请问大家会不会遇到这样的问题,又是怎么处理的呢?
就算按参考厂家选型之设备进行阻力计算平衡后,实际施工方采购设备之阻力又不同(同一型号各个厂家的设备阻力差距很大),那么,各个环路阻力仍然会是不平衡状态,除非同一厂家同一型号的并联回路不存在这种情况,如果这样,那每个不同型号设备的回路都需设置静态平衡阀了!
对于动态平衡之而言,为节省选价,通常不在每个并联回路末端设置压差平衡阀,而只在支干管回路设置,那么当支干管回路内的某一设备水量变化时,其内部的水量分配就处在不平衡状态,只不过这种不平衡是以牺牲系统能量为代价,各并联回路的水不会不够,只会过盈,所以不会有冷量不足的情况出现。

又或者,可以在设备定货后,再由设计单位来作平衡计算,这样可以省掉很多的平衡阀。