如题,水喷雾的消防水量如何计算?查了不不少资料和规范,好像都没有涉及到这个问题!大家说说自己的看法!

如题,水喷雾的消防水量如何计算?
查了不不少资料和规范,好像都没有涉及到这个问题!
大家说说自己的看法!
免费打赏
yxm9702
2008年08月04日 20:11:35
2楼
每个防护区的水喷雾消防水量不宜大于10000L/MIN
NFPA规定单个系统的围护区 不应超过一个房火分区,系统的最大水流量应限制为9463L/MIN---11335L/MIN