关于双管系统流量的问题
fc810418
fc810418 Lv.2
2017年01月23日 22:07:04
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位师傅,假设有如上图的机械循环双管同程式系统,管路124与134的长度、管径均相等,两个散热器所需计算热负荷相等,片数与型号规格均相等(即管网阻力相同),那么按理说两路的流量(流速)也相等吧,但由于重力循环作用力不同上层管路124的循环效果要好于下层管路134,这个好于指的是什么呢?上层散热量大于下层散热量吗?还是上层流速大于下层,但流速不等又与前文分析矛盾吧,十分困惑,谢谢哪位老师给指点迷津。谢谢!

无标题.jpg
请教各位师傅,假设有如上图的机械循环双管同程式系统,管路124与134的长度、管径均相等,两个散热器所需计算热负荷相等,片数与型号规格均相等(即管网阻力相同),那么按理说两路的流量(流速)也相等吧,但由于重力循环作用力不同上层管路124的循环效果要好于下层管路134,这个好于指的是什么呢?上层散热量大于下层散热量吗?还是上层流速大于下层,但流速不等又与前文分析矛盾吧,十分困惑,谢谢哪位老师给指点迷津。谢谢!

无标题.jpg

免费打赏
zxb1951
2017年01月24日 10:54:15
2楼
1-3段水温高于2-4段水温,故1-3段水密度低于2-4段,1-3段水流动力小于2-4段。但在强制循环系统,这点动力差,通常忽略不计。而在自然循环系统中则不得不考虑。
回复
fc810418
2017年01月26日 20:08:58
3楼
zxb1951 发表于 2017-1-24 10:54 1-3段水温高于2-4段水温,故1-3段水密度低于2-4段,1-3段水流动力小于2-4段。但在强制循环系统,这点动力差 …谢谢老师指点。
回复
明太祖
2017年02月15日 15:37:13
5楼

下载了看看,学习学习
回复
明太祖
2017年02月15日 15:37:46
6楼

下载了看看,学习学习
回复

相关推荐

APP内打开