请教一下关于老年人建筑的问题
青衫故人
2017年01月23日 12:17:06
只看楼主

最近做一个2层的养老院,一共900多平米,按新建规设喷淋系统,现在的问题就是要不要设消火栓系统,查了些规范,未发现关于养老建筑多大面积或体积该设消火栓系统的规定,望大家赐教。

最近做一个2层的养老院,一共900多平米,按新建规设喷淋系统,现在的问题就是要不要设消火栓系统,查了些规范,未发现关于养老建筑多大面积或体积该设消火栓系统的规定,望大家赐教。
免费打赏
cysd118
2017年01月24日 08:59:19
2楼
设置了喷淋就要补做消火栓,一般是这样的
回复
lichangan1000
2017年01月24日 09:22:12
3楼
从规范逐条内容,2层900平还真不满足设置消火栓条件。自己看着办吧。没有对错。只有做不做。
回复
黑荞麦
2017年02月10日 16:08:06
4楼
按照消火栓规范确实可以不用设置。但是对于老年人建筑来说这两年都是消防重点,连规范都专门增加喷淋系统,所以放两个消火栓也不多,做成支管就可以了,增加不了多少费用
回复
yangyi19892009
2017年02月16日 16:12:12
5楼
按照规范来吧,暂不设计,与审图公司及甲方沟通后确定
回复
lichangan1000
2017年02月16日 16:16:57
6楼
消火栓需要人来操作,指望老人去灭火不现实。还是自喷实惠。
回复
yumilym
2018年05月09日 17:01:58
7楼

最近遇到了相同的问题,想请教下最后消火栓要不要做?

回复
飞鱼
2018年05月09日 22:37:03
8楼

现在出了新规范,《建筑设计防火规范》的修订,主要内容就是关于老年人建筑的

回复
青衫故人
2018年06月07日 19:51:57
9楼
建规修订版出来了,按新的要求,老年人建筑不管多大面积、多大的体积,喷淋和消火栓系统都是要配齐全的了。
回复