大样图与规范矛盾,设计怎么办?
大同00
大同00 Lv.8
2017年01月23日 10:52:54
只看楼主

刚看到6D303-3,箱体防护等级IP4X、消火栓按钮直接启泵等内容与水规矛盾。设计时是否可以选用16D303-3而违反水规?

刚看到6D303-3,箱体防护等级IP4X、消火栓按钮直接启泵等内容与水规矛盾。设计时是否可以选用16D303-3而违反水规?
iamcmh
2017年01月23日 15:46:43
2楼
IP4x图集是说在正常环境下,可以认为正常环境指控制室,规范要求是不低于IP30,显然没违反规范。
消火栓按钮规范只是说 “不宜“直接启泵,按火灾自动报警规范,没设FAS时,消火栓按钮有启泵功能。图集这么处理不算违规。
唯一的遗憾是图集没交待如何实现“机械应急启动”,只在说明里提了要求。
回复
iamcmh
2017年01月23日 15:49:59
3楼
另外流量开关、压力开关的启泵控制线路,还是用220V,没能做到全面24V。
而在风机控制图里,防火阀的联动控制线就已经改为24V了。