这中间是三层的两个商铺,每一个均超了100平方~南边不能开窗,北边隔了一个走廊,这样的情况,商铺应该怎么做排烟系统?
这中间是三层的两个商铺,每一个均超了100平方~南边不能开窗,北边隔了一个走廊,这样的情况,商铺应该怎么做排烟系统?
2楼
根据GB50016-2014第8.5.3,每个面积大于100m^2的商铺,均应设置排烟口,可采用一个排烟系统,设置竖风道,屋面设置排烟风机排烟即可。供你参考。
回复
3楼
lsy207207 发表于 2017-1-22 17:36 根据GB50016-2014第8.5.3,每个面积大于100m^2的商铺,均应设置排烟口,可采用一个排烟系统,设置竖风道,屋 …谢谢,进一步问下,那补风应该怎么做?
回复
4楼
走道有外窗,采用自然补风。
回复
5楼
总结得很不错
回复
7楼
回复
8楼
商铺没有新风空调系统吗?满足风量的话作为补风用也可以。
回复
9楼
回复一下,赚点土木币
回复
10楼
谢谢楼主的资料
回复
11楼
谢谢楼主的资料
回复
12楼
谢谢楼主的资料
回复