最近做一个洗浴中心,浴池在二楼,池子大概0.5高,楼板要做多少满足要求,另外的仅仅淋浴的地方我楼板也要加厚吗
最近做一个洗浴中心,浴池在二楼,池子大概0.5高,楼板要做多少满足要求,另外的仅仅淋浴的地方我楼板也要加厚吗
2楼
要验算,提醒一点,0.5米的水荷载要考虑5吧,再就是防水规范对板厚应该也有要求。
回复
3楼
谢谢分享,收藏了!
回复
4楼
淋浴不用加厚度了,至于池子还是慎重点。按防水规范构造要求 至少250厚。配筋按构造至少两层钢筋 每10公分放一档,8公分直径差不多了。
回复
5楼
感谢楼主分享!
回复
6楼
是好资料,说的比较细
回复
7楼
回复
8楼
那是必须的!
回复