个人感觉虹吸雨水设计规范(CECE183)第3.7.11条有点问题 第3.7.11条要求水头损失误差不大于10KPa(也就是1m水压),但是我怎么感觉应该是不小于1m水压呢? 因为这里所谓的水头损失误差,其实就是雨水斗的高减去雨水斗到过渡段的水头损失,也即过渡段起点所拥有的压力水头和流速水头,如果这里要把压力水头和流速水头之和控制在1m,这个压力是不是太小了?
个人感觉
虹吸雨水设计规范(CECE183)第3.7.11条有点问题
第3.7.11条要求水头损失误差不大于10KPa(也就是1m水压),但是我怎么感觉应该是不小于1m水压呢?
因为这里所谓的水头损失误差,其实就是雨水斗的高减去雨水斗到过渡段的水头损失,也
即过渡段起点所拥有的压力水头和流速水头,如果这里要把压力水头和流速水头之和控制在1m,这个压力是不是太小了?
12楼
阳光花农 发表于 2017-1-23 14:59 10KPa是10的4次方Pa,1m水压不就是10的三次方乘以1再乘以10,也是10的4次方Pa啊p=ρgh,再算算
回复
13楼
感谢楼主分享。
回复
14楼
谢谢分享 学习学习
回复
15楼
不错的资料,谢谢分享
回复
16楼
做个好爸爸 发表于 2017-1-24 10:27 p=ρgh,再算算一个大气压=100KPa=10m水压,10KPa不等于1m水压吗?
回复
17楼
很好,学习到了,感谢楼主分享
回复
18楼
学习了,感谢楼主分想
回复
19楼
学习了!!!!!!!!!!!!
回复
20楼
我是南京虹吸工程技术有限公司 设计师赵工 虹吸雨水一般都是需要厂家二次深化设计的,有专业的通过认证的专业计算软件可出水利计算书, 我们可以免费出图报价 电话18651811490 欢迎来电咨询
回复
21楼
规范上说的水头损失误差不大于10KPa,是对多斗虹吸系统内各个雨水斗来说的吧,应该是各个雨水斗到过渡段起点的水头损失之间的误差,将其控制在10KPa内,有利于整个系统形成的虹吸效果。
回复