对虹吸雨水设计规范(CECE183)第3.7.11条的疑惑?
阳光花农
2017年01月20日 16:21:10
只看楼主

个人感觉虹吸雨水设计规范(CECE183)第3.7.11条有点问题 第3.7.11条要求水头损失误差不大于10KPa(也就是1m水压),但是我怎么感觉应该是不小于1m水压呢? 因为这里所谓的水头损失误差,其实就是雨水斗的高减去雨水斗到过渡段的水头损失,也即过渡段起点所拥有的压力水头和流速水头,如果这里要把压力水头和流速水头之和控制在1m,这个压力是不是太小了?

个人感觉 虹吸雨水设计规范(CECE183)第3.7.11条有点问题
第3.7.11条要求水头损失误差不大于10KPa(也就是1m水压),但是我怎么感觉应该是不小于1m水压呢?
因为这里所谓的水头损失误差,其实就是雨水斗的高减去雨水斗到过渡段的水头损失,也 即过渡段起点所拥有的压力水头和流速水头,如果这里要把压力水头和流速水头之和控制在1m,这个压力是不是太小了?
免费打赏
a4336590
2017年07月04日 20:10:51
22楼
是说计算误差不超过1米,又不是说总水头损失不超过1米,楼主想什么呢