请教两个工程中遇到的排水管问题
云风雨雪
2017年01月19日 21:11:34
只看楼主

1、室外排水管可以采用钢管吗? 甲方就要使用钢管,不使用铸铁(预算说钢管比铸铁价格低),不使用双壁管(设计时选用,但甲方担心管埋浅会压坏,所以不用),不使用其他,就用钢管,如果用钢管防腐怎么做? 2、室外排水管埋深? 甲方想埋深浅一点,埋深想200~400m吧,需要做怎么样的保护来防护管被车压坏。 工程背景:这个排水管设在一做山区,就是一个山路上,山路当然都是石头了,而且是大石头,同时也很窄(3m左右吧),如果挖深就把山路挖坏了,三米的路用挖掘机一下子就把整个路破坏了(山路一边靠山,一侧就是悬崖,一旦悬崖侧路松动了,很难处理 ,用人工可以人工费太高,而且工期长),所以甲方想用钢管。

1、室外排水管可以采用钢管吗?
甲方就要使用钢管,不使用铸铁(预算说钢管比铸铁价格低),不使用双壁管(设计时选用,但甲方担心管埋浅会压坏,所以不用),不使用其他,就用钢管,如果用钢管防腐怎么做?

2、室外排水管埋深?
甲方想埋深浅一点,埋深想200~400m吧,需要做怎么样的保护来防护管被车压坏。

工程背景:这个排水管设在一做山区,就是一个山路上,山路当然都是石头了,而且是大石头,同时也很窄(3m左右吧),如果挖深就把山路挖坏了,三米的路用挖掘机一下子就把整个路破坏了(山路一边靠山,一侧就是悬崖,一旦悬崖侧路松动了,很难处理 ,用人工可以人工费太高,而且工期长),所以甲方想用钢管。

免费打赏
蓝天飞翔
2017年01月20日 22:01:51
2楼
可以在“山路一边靠山”处采取悬臂式管架铺设,仅供参考。
回复
三秒钟的快感
2017年01月20日 23:17:41
3楼
虽然不懂,近来学习
回复
线轴
2017年01月21日 01:47:07
4楼
没看明白。钢管的耐腐蚀能力较铸铁、水泥以及高分子材料等低,如果解决好防腐问题留足腐蚀裕度可以作为室外排水管用。以上仅仅是对钢管能否作为室外排水管问题的看法,至于能否作为盘山公路的排水管就另当别论了。因这里还包含着结构强度的知识。
回复
雍牧
2017年01月21日 08:44:36
5楼
好资料,学习学习
回复
江秉文
2017年01月21日 09:09:28
6楼
说到最后还是没有解决问题
回复
ljlzlzlljl
2017年01月22日 16:50:50
7楼
楼主贴中“埋深200-400m”应该为笔误(改成mm也有问题,埋深太浅!)。
此类工程建议采用球墨铸铁管或者HDPE管,埋深一般只要满足规范规定最小覆土,且大于冰冻线即可。

以前做过类似的项目,采用HDPE管材,埋深在1-1.3米左右,效果良好。
回复
wx_1481005790334
2017年01月22日 17:09:39
8楼
不懂,进来学习学习。
回复
coa1483433381313
2017年01月24日 11:44:01
10楼
一边是山,一边是悬崖,说实话,真不知道做这个排水管的用途。
如果是收集路面水,直接路边做排水边沟会更合适。避免大开挖。
如果是考虑转输上游排水,那么这么特殊的环境也可以考虑做排水沟。
建议还是不要埋的太浅,虽然有的时候采用管顶钢筋混凝土加固保护的,但是这个只是所谓的经验设计,规范是没有这么一说的。
非要做管的话,可以考虑支护开挖。或者把大管径改为n个可以满足排水需求的小管径,那样就可以适当埋深了。
回复
漠之寻123
2017年02月03日 10:21:56
11楼
进来学习,好方法!
回复
wl199026
2017年02月04日 09:40:13
12楼
做好钢管防腐
回复

相关推荐