关于门式刚架 抗风柱 平面内,平面外的计算长度 问题: 1. 程序认定的平面内是否是抗风柱的强轴(与刚架所在平面垂直);同理,程序认定的平面外是否是抗风柱的弱轴(与刚架所在平面平行)? 2. 布置墙梁、隅撑构件能减小抗风柱的平面内还是平面外的计算长度(程序认定的平面内、外)? 3. 布置上哪些构件可以减少抗风柱平面内(程序认定的平面内)的计算长度;相同的,布置上哪些构件可以减少抗风柱平面外(程序认定的平面外)的计算长度?
关于门式刚架
抗风柱
平面内,平面外的计算长度
问题:
1.
程序认定的平面内是否是抗风柱的强轴(与刚架所在平面垂直);同理,程序认定的平面外是否是抗风柱的弱轴(与刚架所在平面平行)?
2.
布置墙梁、隅撑构件能减小抗风柱的平面内还是平面外的计算长度(程序认定的平面内、外)?
3.
布置上哪些构件可以减少抗风柱平面内(程序认定的平面内)的计算长度;相同的,布置上哪些构件可以减少抗风柱平面外(程序认定的平面外)的计算长度?
4.
图一为正常布置的抗风柱的计算结果;
图二为将抗风柱旋转
90
度的计算结果;
为何平面内外的稳定应力比与对应的长细比不对应变化?
注:小弟接触钢结构时间不长,请各位专家不吝赐教,小弟不胜感激!
32楼
下载看看,学习学习。
回复
33楼
呵呵呵,学习了感谢楼主
回复
34楼
一、什么是强轴、什么是弱轴
强轴指的是绕腹板转动的轴为强轴
弱轴指的是绕翼缘转动的轴为弱轴
二、平面内、平面外
1、 门式刚架的平面内、平面外
门式刚架平面内指的是我们所看到的平面(电脑屏幕)
门式刚架平面外指的是垂直于我们所看到的平面(垂直于电脑屏幕)
对于门式刚架来说强轴布置在平面内、弱轴布置在平面外
2、 抗风柱的平面内、平面外
抗风柱的设置目的是因为主钢架跨度太大,一般要到的20m以上,而我们的墙梁不可能达到这么大的跨度,所以在门式
刚架中间设置抗风柱来减小墙梁的跨度
抗风柱的设置方式一般是你所说的旋转90度,它主要承受的是的纵向风荷载及顶部钢梁传递下来的恒荷载、活荷载以及
墙板及檩条的重量
我们一般所说的抗风柱平面内指的是腹板平行于纵向风荷载即是强轴绕纵向风荷载转动(纵向风荷载与厂房的纵向方向
一致)
抗风柱平面外指的是抗风柱翼缘垂直于纵向风荷载
三、可以设置刚接柱脚来减少抗风柱强轴的计算长度,当然抗风柱柱顶可以与钢架梁采用刚接方式来减小抗风柱强轴的
计算长度,但是会对钢架梁平面外产生扭矩,对钢架梁不利一般不采用
第六根据新《门规》2015第7.2.4条抗风柱作为压弯杆件验算强度和稳定性,可在抗风柱和墙梁之间设置隅撑,平面外
弯扭稳定的计算长度,应取不小于两倍隅撑间距。
回复
35楼
感谢楼主分享
回复
37楼
wangqyule 发表于 2017-4-30 21:46 一、什么是强轴、什么是弱轴强轴指的是绕腹板转动的轴为强轴弱轴指的是绕翼缘转动的轴为弱轴受教了,回答的很详细,谢谢!
回复
38楼
24楼说的有道理
回复
39楼
7.2.4 抗风柱作为压弯杆件验算强度和稳定性,可在抗风柱和墙梁之间设置隅撑,平面外弯扭稳定的计算长度,应取不小于两倍隅撑间距。
就是说pkpm中布置抗风柱时转90度后,抗风柱的强轴方向为平面内,弱轴方向为平面外。定义抗风柱的平面外计算长度就是定义抗风柱在刚架平面内的计算长度。本人理解对不对请大神指点
回复
40楼
回复
41楼
回复
42楼
回复