关于门式刚架抗风柱平面内,平面外的计算长度问题
厚积薄发
厚积薄发 Lv.12
2017年01月19日 11:51:21
只看楼主

关于门式刚架 抗风柱 平面内,平面外的计算长度 问题: 1. 程序认定的平面内是否是抗风柱的强轴(与刚架所在平面垂直);同理,程序认定的平面外是否是抗风柱的弱轴(与刚架所在平面平行)? 2. 布置墙梁、隅撑构件能减小抗风柱的平面内还是平面外的计算长度(程序认定的平面内、外)? 3. 布置上哪些构件可以减少抗风柱平面内(程序认定的平面内)的计算长度;相同的,布置上哪些构件可以减少抗风柱平面外(程序认定的平面外)的计算长度?

关于门式刚架 抗风柱 平面内,平面外的计算长度 问题:
1. 程序认定的平面内是否是抗风柱的强轴(与刚架所在平面垂直);同理,程序认定的平面外是否是抗风柱的弱轴(与刚架所在平面平行)?
2. 布置墙梁、隅撑构件能减小抗风柱的平面内还是平面外的计算长度(程序认定的平面内、外)?
3. 布置上哪些构件可以减少抗风柱平面内(程序认定的平面内)的计算长度;相同的,布置上哪些构件可以减少抗风柱平面外(程序认定的平面外)的计算长度?
4. 1.png
图一
图一为正常布置的抗风柱的计算结果;

2.png
图二
图二为将抗风柱旋转 90 度的计算结果;
为何平面内外的稳定应力比与对应的长细比不对应变化?
注:小弟接触钢结构时间不长,请各位专家不吝赐教,小弟不胜感激!

1.png


2.png

免费打赏
厚积薄发
2017年01月19日 11:52:06
2楼
图一
回复
厚积薄发
2017年01月19日 11:53:21
3楼
图二
回复
qiangxq1
2017年01月20日 08:06:16
4楼
谢谢分享谢谢分享
回复
co1477125173074
2017年01月20日 10:33:31
5楼
帮忙顶下,坐等高手解答
回复
王天方
2017年01月20日 14:41:54
6楼
个人理解,平面内是相对的,受弯后仍在刚架平面就是平面内,和强弱轴没关。相对的抗风柱翼缘板在刚架计算时就是平面内长度。图片一是正确的模型。增加翼缘的面积,结果就小了,你可以试试。另外,如果外墙面设计隅撑。平面内长度系数根据实际布置情况取值即可。
回复
王天方
2017年01月20日 14:48:43
7楼
另外,新规范下屋面设置系杆的间距就是边跨梁平面外计算长度,同理抗风柱之间设置系杆可以减小抗风柱在刚架平面内计算时的平面内长度。(个人理解啊)
回复
jjj-ggg-888
2017年01月20日 14:58:58
8楼
谢谢分享 学习学习
回复
王天方
2017年01月20日 15:01:40
9楼
王天方 发表于 2017-1-20 14:41 个人理解,平面内是相对的,受弯后仍在刚架平面就是平面内,和强弱轴没关。相对的抗风柱翼缘板在刚架计算时 …感觉没表述明白,抗风柱的平面内外是不变的,腹板是平面内,翼缘是平面外。但刚架计算时,抗风柱的平面内是刚架平面的平面外。。。
回复
lsy-310
2017年01月20日 17:03:06
10楼
结构创造奇迹,结构成就建筑之美
回复
ctxxxci
2017年01月20日 23:18:15
11楼
谢谢分享 学习学习
回复