一个项目是高层住宅小区的,住宅一户一表,公建用电采用低压计量柜的形式,电流互感器变比不超过400/5,但下一级负荷都达到250~350A了,最大的负荷400多安。感觉这个400/5的规定很不合理。遇到这种情况要怎么处理比较好。

一个项目是高层住宅小区的,住宅一户一表,公建用电采用低压计量柜的形式,电流互感器变比不超过400/5,但下一级负荷都达到250~350A了,最大的负荷400多安。感觉这个400/5的规定很不合理。遇到这种情况要怎么处理比较好。
免费打赏
sqwuchun
2017年01月17日 15:50:44
2楼
应该是设计之初为了节约投资,特地少报负荷量的。这种事一般只能后期增容,然后增加钱了
回复
a396673967
2017年01月17日 19:33:04
3楼
电业局一般是要求高压计量了
回复
linx8849
2017年02月07日 17:17:47
4楼
a396673967 发表于 2017-1-17 19:33 电业局一般是要求高压计量了工程是住宅小区,一户一表。公建部分供电方案为低压计量,互感器不超过400/5
回复
linx8849
2017年02月07日 17:20:02
5楼
个人感觉这类负荷较大的工程,公建部分采用低计很不合理,还有就是400/5的规定很不合理。
回复
电气范
2017年02月07日 17:48:59
6楼
路过学习下
回复
wang171468177
2017年02月07日 19:50:38
7楼
我们这里供电局都是给做高压计量。