请教:此类建筑地下需不需要设喷淋?
多米123
多米123 Lv.2
2017年01月11日 11:05:16
只看楼主

22米高的办公楼,地上建筑面积12816㎡,没有设集中空调系统,地下建筑面积5570㎡,有设备间和混凝土检测间,地上不需要设喷淋,地下需不需要设喷淋?

22米高的办公楼,地上建筑面积12816㎡,没有设集中空调系统,地下建筑面积5570㎡,有设备间和混凝土检测间,地上不需要设喷淋,地下需不需要设喷淋?
QQ截图20170106105714.png

QQ截图20170111105700.png


QQ截图20170106105714.png


QQ截图20170111105700.png

免费打赏
cee9h0d
2017年01月18日 10:57:34
12楼
我认为不需要设,理由是建规8.3.4
回复
zyllanlan
2017年01月20日 09:31:04
13楼
咨询当地消防或审图吧
回复
ruanchuan
2017年02月07日 15:10:22
14楼
谢谢楼主分享
回复
多米123
2017年03月01日 10:20:44
15楼
ruanchuan 发表于 2017-1-18 10:31 虽然规范上确实没说要设,但你按地下室划分防火分区至少需划分11个防火分区,你疏散怎么解决,最好还是设计 …说的有道理,最后决定上喷淋,确实因为防火分区和疏散的问题。谢谢前辈指点