学渣求大神,谢谢
qq_1464566532782
2017年01月11日 11:01:39
只看楼主

请问UV:78.2VW:74.2WU:66.9,和三相总功率咋来的,不是最大平均的3倍吗?谢谢

请问UV:78.2VW:74.2
WU:66.9,和三相总功率咋来的,不是最大平均的3倍吗?谢谢


QQ图片20170111105858.png

qq_1464566532782
2017年01月11日 11:15:16
2楼
求解来人啊
回复
fossilwang
2017年01月11日 12:57:16
3楼
风起了啊 发表于 2017-1-11 11:15 求解来人啊首先 6台焊机接法:UV : 46+51=97VW: 46+46=92WU: 51+32=83再分别用暂载率换算 0.65^0.5=0.8即得出。
回复
fossilwang
2017年01月11日 12:59:34
4楼
风起了啊 发表于 2017-1-11 11:15 求解来人啊对于线间380V负荷等效三相负荷,不是最大乘3.取最大两项计算,自找公式
回复
qq_1464566532782
2017年01月11日 14:25:32
5楼
lih_sei 发表于 2017-1-11 12:59 对于线间380V负荷等效三相负荷,不是最大乘3.取最大两项计算,自找公式谢谢了感谢你
回复
一曲折扇情
2017年01月11日 14:35:21
6楼
这个不难呀,好好理解下配三上的公式
回复
qq_1464566532782
2017年01月11日 14:39:18
7楼
lih_sei 发表于 2017-1-11 12:59 对于线间380V负荷等效三相负荷,不是最大乘3.取最大两项计算,自找公式找不到公式,大哥在帮一下吧
回复
龙门之桐
2017年01月11日 14:44:11
8楼
进来学习学习
回复
qq_1464566532782
2017年01月11日 15:08:14
9楼
行在路上ing 发表于 2017-1-11 14:35 这个不难呀,好好理解下配三上的公式没能理解,在各个网站上找公式都是直接看到结果。大哥帮帮忙请问 对于线间380V负荷等效三相负荷的公式是什么?谢谢
回复
wx_1483596712604
2017年01月11日 15:24:50
10楼
昂 同不知道 同问
回复
qq_1464566532782
2017年01月11日 15:28:29
11楼
行在路上ing 发表于 2017-1-11 14:35 这个不难呀,好好理解下配三上的公式你真的很过分啊