请问UV:78.2VW:74.2WU:66.9,和三相总功率咋来的,不是最大平均的3倍吗?谢谢
请问UV:78.2VW:74.2
WU:66.9,和三相总功率咋来的,不是最大平均的3倍吗?谢谢
2楼
求解来人啊
回复
3楼
风起了啊 发表于 2017-1-11 11:15 求解来人啊首先 6台焊机接法:UV : 46+51=97VW: 46+46=92WU: 51+32=83再分别用暂载率换算 0.65^0.5=0.8即得出。
回复
4楼
风起了啊 发表于 2017-1-11 11:15 求解来人啊对于线间380V负荷等效三相负荷,不是最大乘3.取最大两项计算,自找公式
回复
5楼
lih_sei 发表于 2017-1-11 12:59 对于线间380V负荷等效三相负荷,不是最大乘3.取最大两项计算,自找公式谢谢了感谢你
回复
6楼
这个不难呀,好好理解下配三上的公式
回复
7楼
lih_sei 发表于 2017-1-11 12:59 对于线间380V负荷等效三相负荷,不是最大乘3.取最大两项计算,自找公式找不到公式,大哥在帮一下吧
回复
8楼
进来学习学习
回复
9楼
行在路上ing 发表于 2017-1-11 14:35 这个不难呀,好好理解下配三上的公式没能理解,在各个网站上找公式都是直接看到结果。大哥帮帮忙请问 对于线间380V负荷等效三相负荷的公式是什么?谢谢
回复
10楼
昂 同不知道 同问
回复
11楼
行在路上ing 发表于 2017-1-11 14:35 这个不难呀,好好理解下配三上的公式你真的很过分啊
回复