关于住宅楼室内供热不热的问题,纠结好几天了,帮忙 !!!!
qq_1484100348607
2017年01月11日 10:30:17
来自于采暖供热
只看楼主

先介绍下:如图所示1.2.3.6暖气片温度都在32--34度左右,7#温,5#上面温下面凉,4#只有调温阀上热,整个片不热。 然后介绍下,我这几天的维修方式,1、用外接管将3#暖气的进水管与4#暖气的进水管经过调换后,4#热,3#不热。复原后,将3#暖气的出水管与4#暖气的出水管调换后,3#热,4#不热。确定是4#进水问题,但检查更换4#埋地进水管后还是不行。后来又将4#的埋地出水管也更换了,也不行。

先介绍下:如图所示1.2.3.6暖气片温度都在32--34度左右,7#温,5#上面温下面凉,4#只有调温阀上热,整个片不热。
然后介绍下,我这几天的维修方式,
1、用外接管将3#暖气的进水管与4#暖气的进水管经过调换后,4#热,3#不热。复原后,将3#暖气的出水管与4#暖气的出水管调换后,3#热,4#不热。确定是4#进水问题,但检查更换4#埋地进水管后还是不行。后来又将4#的埋地出水管也更换了,也不行。
2、将其它暖气关闭后,只开4#能上温。
3、调平衡也不行。
4、在管道井检查,发现进水阀热47.5度,回水只有不到30度,温差较大。
5、过滤网,暖气片清洗,管路冲洗,都试过了。
请大家帮忙分析下,哪里出问题了。谢谢

无标题.png

免费打赏
vk3001h
2017年01月12日 12:58:15
2楼
同程式系统的通病,中间的散热器资用压头小,不足以克服散热器的阻力。总阀开大一点看看有没有效果。不行就只能装泵了。
回复
qq_1484100348607
2017年01月12日 14:13:44
3楼
终于有人了,谢谢,室内及室外管井总阀全开。室内调温阀阀芯去掉也试过,另管网压力入0.5,回0.49
回复
心似弯钩
2017年01月14日 23:54:21
4楼

压差小
回复
vk3001h
2017年01月16日 08:48:59
5楼
心似弯钩 发表于 2017-1-14 23:54 压差小同意此结论。现在的分户热计量系统,入户压差起码要2m。
回复