【工程概况】 某职工住宅楼工程为砖混结构,共6层,层高3m,卫生间为钢筋混凝土板。 给水管道为镀锌钢管,埋地部分刷沥青漆两遍,其余刷银粉两遍,入户穿外墙处采用刚性防水套管,穿内墙和楼板处采用钢套管; 排水管用UPVC塑料管,承插粘接,除座便器外与器具连接的排水立支管均为De50的;预留与热水器(自备)连接的管至标高为0.5m处。洗脸盆配备冷热混合龙头,大便器采用座便;旋翼式螺纹水表;阀门为截止阀。
【工程概况】
某职工住宅楼工程为砖混结构,共6层,层高3m,卫生间为钢筋混凝土板。
给水管道为镀锌钢管,埋地部分刷沥青漆两遍,其余刷银粉两遍,入户穿外墙处采用刚性防水套管,穿内墙和楼板处采用钢套管;
排水管用UPVC塑料管,承插粘接,除座便器外与器具连接的排水立支管均为De50的;预留与热水器(自备)连接的管至标高为0.5m处。洗脸盆配备冷热混合龙头,大便器采用座便;旋翼式螺纹水表;阀门为截止阀。
给水系统图(左);排水系统图(右)
工程量计算如下(支水平是各层的水平管,支垂直是各层的垂直管):
一、给水系统
(1)管道
DN50:1.5(入户)+3.1(水平)+1.0+4.0(垂直)=9.6m
DN40:3.0(垂直)
DN32:3.0×2(垂直)=6.0m
DN25:3.0(垂直)+{0.35+0.5(支水平)+(1.0-0.25)(支垂直)}×6=12.6m
DN20:(0.5+0.7)(支水平)×6 =7.2m
DN15:{0.9(支水平)+(0.5-0.25)+(0.45-0.25)(支垂直)+0.9+0.7+0.5(支水平)+(0.5-0.35)+(0.45-0.35) (支垂直)}×6=22.2m
(2)管道支架
垂直支架:DN50:1个;DN40:1个;DN32:2个。
水平支架:DN≥32mm的无;DN50的水平管是埋地安装,不用支架。
支架重量:1×0.25+1×0.23+2×0.22=0.92kg
(3)管道涂刷
埋地管道刷沥青漆:4.6×0.1885=0.87㎡
管道刷银粉漆:5.0×0.1885+3.0×0.1507+6.0×0.1297+12.6×0.1059+7.2×0.0855+22.2×0.0669=5.61㎡
(4)管道冲洗、消毒
DN50(以内):9.6+3.0+6.0+12.6+7.2+22.2=60.6m
(5)阀门
截止阀:DN50:1个;DN15:2×6=12个
(6)水表
螺纹水表:DN25:6个
(7)套管
钢套管:DN40:1×0.3=0.3m;DN50:2×0.3=0.6m;DN70:1×0.3=0.3m;
DN80:1×0.3=0.3m。
刚性防水套管:DN50:1个。
二、排水系统
(1)管道
De160:1.5(出户)+0.39(水平)+(1.2-0.4)(垂直)=2.69m
De110:0.4+18.7(垂直)+(0.65+0.2+0.9)×6(支水平)+0.3×6(座便器)=31.4m
De75:(0.5+0.7)×6(支水平)=7.2m
De50:0.5×6(支水平)=3m
(2)地漏
De50:2×6=12个
(3)清扫口
De50:1×6=6个
三、卫生洁具
洗脸盆:6组
座便器:6组