【计算实例】某住宅楼的给排水计算工程量
co1458697065939
2017年01月10日 14:56:50
只看楼主

【工程概况】 某职工住宅楼工程为砖混结构,共6层,层高3m,卫生间为钢筋混凝土板。  给水管道为镀锌钢管,埋地部分刷沥青漆两遍,其余刷银粉两遍,入户穿外墙处采用刚性防水套管,穿内墙和楼板处采用钢套管;  排水管用UPVC塑料管,承插粘接,除座便器外与器具连接的排水立支管均为De50的;预留与热水器(自备)连接的管至标高为0.5m处。洗脸盆配备冷热混合龙头,大便器采用座便;旋翼式螺纹水表;阀门为截止阀。

【工程概况】

某职工住宅楼工程为砖混结构,共6层,层高3m,卫生间为钢筋混凝土板。

 给水管道为镀锌钢管,埋地部分刷沥青漆两遍,其余刷银粉两遍,入户穿外墙处采用刚性防水套管,穿内墙和楼板处采用钢套管;

 排水管用UPVC塑料管,承插粘接,除座便器外与器具连接的排水立支管均为De50的;预留与热水器(自备)连接的管至标高为0.5m处。洗脸盆配备冷热混合龙头,大便器采用座便;旋翼式螺纹水表;阀门为截止阀。

555.png


666.png
给水系统图(左);排水系统图(右)



工程量计算如下(支水平是各层的水平管,支垂直是各层的垂直管):


一、给水系统

(1)管道

DN50:1.5(入户)+3.1(水平)+1.0+4.0(垂直)=9.6m

DN40:3.0(垂直)

DN32:3.0×2(垂直)=6.0m

DN25:3.0(垂直)+{0.35+0.5(支水平)+(1.0-0.25)(支垂直)}×6=12.6m

DN20:(0.5+0.7)(支水平)×6 =7.2m

DN15:{0.9(支水平)+(0.5-0.25)+(0.45-0.25)(支垂直)+0.9+0.7+0.5(支水平)+(0.5-0.35)+(0.45-0.35) (支垂直)}×6=22.2m


(2)管道支架

垂直支架:DN50:1个;DN40:1个;DN32:2个。

水平支架:DN≥32mm的无;DN50的水平管是埋地安装,不用支架。

支架重量:1×0.25+1×0.23+2×0.22=0.92kg


(3)管道涂刷

埋地管道刷沥青漆:4.6×0.1885=0.87㎡

管道刷银粉漆:5.0×0.1885+3.0×0.1507+6.0×0.1297+12.6×0.1059+7.2×0.0855+22.2×0.0669=5.61㎡


(4)管道冲洗、消毒

DN50(以内):9.6+3.0+6.0+12.6+7.2+22.2=60.6m


(5)阀门

截止阀:DN50:1个;DN15:2×6=12个


(6)水表

螺纹水表:DN25:6个


(7)套管

钢套管:DN40:1×0.3=0.3m;DN50:2×0.3=0.6m;DN70:1×0.3=0.3m;

DN80:1×0.3=0.3m。

刚性防水套管:DN50:1个。


二、排水系统

(1)管道

De160:1.5(出户)+0.39(水平)+(1.2-0.4)(垂直)=2.69m

De110:0.4+18.7(垂直)+(0.65+0.2+0.9)×6(支水平)+0.3×6(座便器)=31.4m

De75:(0.5+0.7)×6(支水平)=7.2m

De50:0.5×6(支水平)=3m


(2)地漏

 De50:2×6=12个


(3)清扫口

De50:1×6=6个


三、卫生洁具

洗脸盆:6组

座便器:6组

免费打赏
做个好爸爸
2017年01月11日 09:15:33
2楼
表前阀门漏算了:lol
回复
azfgstao
2017年01月13日 08:54:22
3楼
谢谢楼主分享
回复
zll040456
2017年01月13日 14:58:27
4楼
好好学习,就是穿楼板管套不是有专门定额的吗,怎么不按个按米,排水管顶那个是通气帽还是地漏
回复
攻城师15875
2017年01月13日 17:25:02
5楼
先收藏,后学习!!!
回复
小周子
2017年01月14日 08:38:20
6楼
谢谢楼主,有用啊,学习了!
回复
wqhf5z7
2017年01月14日 10:21:51
7楼
谢谢楼主分享
回复
wx_1481005790334
2017年01月23日 10:02:28
8楼
资料不错,谢谢分享
回复
攻城师3041
2017年01月23日 14:02:14
9楼
挖沟回填,开槽刨沟都不计算,掉项了。
回复
攻城师3041
2017年01月23日 14:03:08
10楼
排气阀也没有吗?
回复
tfytfky15456563
2017年01月23日 14:57:06
11楼
本人的水平自能收藏了!
回复

相关推荐