28柜里面到底要用到几个微断
wx_1483596712604
2017年01月09日 15:20:35
只看楼主

和同事讨论,都是菜鸟不明白,28柜二次室用到几个微断?分别控制什么?请各位老师讲解一下,谢谢!

和同事讨论,都是菜鸟不明白,28柜二次室用到几个微断?分别控制什么?请各位老师讲解一下,谢谢!
免费打赏
扎斯特奔雷
2017年01月09日 16:20:23
2楼
隔离柜/PT柜:加热照明1P1个,交流电压开关3P1个,直流控制回路2P一个,直流闭锁回路2P1个
进线柜/出线柜:加热照明1P1个,交流电压开关3P1个,直流控制回路2P一个,直流闭锁回路2P1个,直流合闸回路2P一个,直流电保护回路2P1个,一般来说就这样。如果PT柜有PT并列功能就再加一个交流3P开关
回复
wx_1483596712604
2017年01月09日 16:40:42
3楼
是不是5个?
回复
wx_1483596712604
2017年01月10日 08:30:42
4楼
扎斯特奔雷 发表于 2017-1-9 16:20 隔离柜/PT柜:加热照明1P1个,交流电压开关3P1个,直流控制回路2P一个,直流闭锁回路2P1个进线柜/出线柜: …谢啦谢啦!
回复
电气非专业
2017年01月10日 14:33:18
5楼
路过·····················
回复
wangxf
2017年01月11日 13:00:44
6楼
这个要看你二次回路的设计来定了!
回复
wx_1483596712604
2017年01月11日 15:21:03
7楼
wangxf 发表于 2017-1-11 13:00 这个要看你二次回路的设计来定了!所以想知道为什么,怎么用
回复
wanghongxia1983
2017年02月03日 14:30:19
10楼
微断的数量根据二次原理图来确定。
回复
白工
2017年02月26日 08:43:51
11楼
“进线柜/出线柜:加热照明1P1个,交流电压开关3P1个,直流控制回路2P一个,直流闭锁回路2P1个,直流合闸回路2P一个,直流电保护回路2P1个,一般来说就这样。如果PT柜有PT并列功能就再加一个交流3P开关”直流闭锁可以并到直流控制,有时非电量保护要单独2P直流
回复
a396673967
2017年02月27日 11:27:42
12楼

感谢楼主无私分享,