请问一下6010瓦的家用电热水器,单独配多少安的漏电保护器合适?
co1483713386639
2017年01月06日 22:39:55
只看楼主

20A、32A还是40A?如果该选32A的,我却选了40A,会怎么样?漏电动作电流选择多少mA的?只有30mA的?另外我这个情况,漏电保护器选2P的还是1P+1N的?



20A、32A还是40A?
如果该选32A的,我却选了40A,会怎么样?
漏电动作电流选择多少mA的?只有30mA的?
另外我这个情况,漏电保护器选2P的还是1P+1N的?

seeker100
2017年01月08日 20:46:36
2楼
选多大开关先看一下设备的铭牌。
选了40A的问题也不大,一般这种热水器自己都会带保护的,选的开关能保护到电缆就行。
漏电就选30mA。
开关选2P或者1P+N都没问题。
回复
木叶秋声
2017年01月09日 09:18:13
4楼

谢谢分享。
回复
龙门之桐
2017年01月09日 09:33:20
5楼
进来学习学习
回复
边军1001
2017年01月10日 13:57:04
6楼
进来学习学习
回复
边军1001
2017年01月10日 13:57:31
7楼
进来学习学习
回复
边军1001
2017年01月10日 13:57:52
8楼
进来学习学习
回复
77575786哦哦
2017年01月10日 14:30:41
9楼
感谢楼主分享
回复
niziqian007
2017年01月10日 14:44:27
10楼
40A、30mA、2P或1P+N
回复
dianqi1024
2017年01月10日 14:45:55
11楼
漏电保护是为了防触电,不是设备的热保护,漏电动作电流只能选30mA
回复
二档起步
2017年01月11日 09:19:56
12楼
选多大开关不是重点,重点在于要根据所选开关去选择线缆线径,也就是说开关要能保护到线缆。6010w满足热保护的 就得选择40A的。漏电动作电流必须选择30mA,30mA是防电击的上限,如果通过人体的电流大于30mA,就有被电击致死的危险。
回复

相关推荐