就刚刚看到一则新闻,2014年10月4日浙江温州市乐清一名女房客(小吴)因电热水器漏电身亡。据推测,当晚小吴进卫生间后,手扶在带电的墙上,触电倒地,而地上都是带电的水,小吴随即身亡。小吴的家人称,小吴租住的房间电线被改装过,且没装漏电保护器。 我现在想,我自己老家和现在住的房子都用电热水器,且都没装漏电保护开关;我现在想想好后怕!!论坛的大神们,该怎么做用电热水器最安全啊,我是怕了!!(老房子没地线啊)人命关天啊!!
电热水器的要求就是做剩余电流保护、接地啊
回复
3楼
想问一下师傅们如果没有接地只有漏电保护能不能保障安全
回复
4楼
设备不接地,漏保开关也能提供保护。但接地的好处一是能提高跳闸的灵敏度,另一个重点是只要故障一发生就成跳,不用人接触后才跳。
回复
5楼
一定要做好接地保护啊,人命关天!!
回复
7楼
设置漏电保护开关、做好等电位连接。
回复
8楼
配电做好做好漏电保护,外置的;热水器内置的还有防电墙,水电分离;购买合格产品。
农村里面的热水器,还接地还等电位,啥都没有。
回复
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-10-9 08:44 编辑
先从电加热元件如何漏电谈起吧:大多数电加热管都是电阻丝套瓷套管在金属管内,通电时电阻丝变长,停电时收缩,金属管内电阻丝不断地缩动,拉破瓷套管,电阻丝碰金属管而漏电!
如何对付这必然性的漏电?
对了,装漏电开关,这是必要的!
如何防止漏电开关坏了呢?家庭的总开关应有漏电保护,电热水器在总开关下单独再装一只漏电开关(二只漏电开关总不可能同时坏且电热器也同时漏电?)!
第二,“家里没有接地线”!这事应抽时间处理。
必须要做人工接地极(长2500mm的镀锌角钢----∠50X5或DN32镀锌管)打入地下,顶端离地面600,端部焊接线的螺栓,用不小于10平方的BVR黄绿双色线接到家庭总箱子的PE排上(如果没总配电箱,则建议你去买一只,没多少钱)。
家里所有需要PE线的地方都从这总箱的PE排上接(防雷除外!),电热水器在哪接地呢?用铜皮或镀锌铁皮做一个卡子,用M4以上镀锌螺丝把卡子卡在电热水器的进水管接头后(接头上部----热水器上,不是自来水管上!),同时在这螺丝上压紧PE线,有的进水管是暗装的,PE线可以和水管埋在一起!
有人会问,热水器的电插头上有PE插接线了,我在插座上接上PE线就可以了?
应该说是可以了,但有条件能把进水管做可靠接地(商品房装修时,把热水器进水管接头处接地线连接到卫生间的“等电位”箱上)。
回复
10楼
水管是塑料的就不用接接地了吧?
回复
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-10-9 16:36 编辑 轻轻晓云 发表于 2014-10-9 16:08 水管是塑料的就不用接接地了吧?对了,外部配的自来水管现在都用铝塑管,但热水器上真还没见过用塑料管的,塑料管在加热时会变软吧,自来水的压力会把塑料管胀大吧?反正偶见到的热水器里都是铜管。偶为什么说“(把PE线)接在进水管上”,为什么不是出水管上?出水管会出现一会热一会冷的,热时膨胀,冷时收缩,接PE线的卡子永远紧不住的!
回复
12楼
轻轻晓云 发表于 2014-10-9 16:08 水管是塑料的就不用接接地了吧?水管塑料的,龙头或喷头是金属的,水是导电的。
回复