请问一下6010瓦的家用电热水器,单独配多少安的漏电保护器合适?
co1483713386639
2017年01月06日 22:39:55
只看楼主

20A、32A还是40A?如果该选32A的,我却选了40A,会怎么样?漏电动作电流选择多少mA的?只有30mA的?另外我这个情况,漏电保护器选2P的还是1P+1N的?



20A、32A还是40A?
如果该选32A的,我却选了40A,会怎么样?
漏电动作电流选择多少mA的?只有30mA的?
另外我这个情况,漏电保护器选2P的还是1P+1N的?

瘸子电工
2017年01月11日 10:21:22
13楼
建议32A,30MA,2P
回复
电气交流
2017年01月11日 10:22:48
14楼
这么大 单相?
2P 30mA
回复
sjashj
2017年01月12日 15:49:37
15楼
最好选用2P40A30mA的开关!
回复
鲨鱼之歌
2017年01月13日 09:30:09
16楼
单相6.010kW热水器~计算电流为27A,所以选32A的,2P或1P+1N的漏电保护器,漏电动作电流选30mA。
回复
攻城师95551
2017年01月13日 16:39:20
17楼
也可以用!
回复
co1484027382519
2017年01月14日 13:51:14
18楼
攻城师95551 发表于 2017-1-13 16:39 也可以用!32A就够了,40A有点大也可以用,
回复
a396673967
2017年01月14日 21:13:03
19楼
漏电动作电流只能选30mA