带钢热连轧连轧厂房
honestbowj
honestbowj Lv.2
2017年01月06日 10:13:12
来自于防雷减灾
只看楼主

现有一带钢热连轧厂房,上了机械排烟,檐口高度12.8米,我应该用什么探头......,根据工艺介绍,工作时会产生大量600~800度水蒸气.....同时个人感觉,带钢及连轧过程中会有大量火花火光,同时因为洗钢,水蒸气中应该也会有大量杂质...,肿么办,上什么探头啊

现有一带钢热连轧厂房,上了机械排烟,檐口高度12.8米,我应该用什么探头......,根据工艺介绍,工作时会产生大量600~800度水蒸气.....同时个人感觉,带钢及连轧过程中会有大量火花火光,同时因为洗钢,水蒸气中应该也会有大量杂质...,肿么办,上什么探头啊
免费打赏
dianqichu
2017年01月16日 15:05:44
2楼
1、根据GB50058-2014的3.2.2:在生产过程中使用明火的设备附近,或炽热部件的表面温度超过区域内可燃物质引燃温度的设备附近。
一般可燃气体最高引燃温度为450度,厂房内生产过程中仅产生水蒸气,还有炙热的材料,远远超过了这个引燃温度。
2、根据3.2.4,本厂房内设置了机械排烟,降低爆炸性气体的浓度,可认为是正常环境。
3、根据GB50016,对本建筑物厂房,应划为丁类(金属冶炼、锻造、铆焊、热轧、铸造、热处理等厂房)。结合相关规范,本建筑可不设置火灾报警系统。
由此,个人认为本建筑内可不设置火灾报警的各类探测装置(火焰探测器等)
回复
mchg
2017年07月07日 09:07:30
3楼
路过学习一下。。