500千伏电压互感器二次有几个绕组
liusha307
liusha307 Lv.2
2007年11月20日 21:41:06
来自于变压器
只看楼主

我们单位的500千伏电压互感器的电压变比是500kv/√3/100V/√3/100V/√3/100V,不懂其含义,一般电压互感器二次不是有2个绕组么。请高手解答

我们单位的500千伏电压互感器的电压变比是500kv/√3/100V/√3/100V/√3/100V,不懂其含义,一般电压互感器二次不是有2个绕组么。请高手解答
免费打赏
lwtpc
2007年11月21日 10:19:49
2楼
一次侧:500kv/√3
二次侧:100V/√3
   :100V/√3
   :100V
二次侧有三个绕组,其中100V/√3、100V用于保护,100V/√3用于测计量。测计量与保护分开使用单独绕组。二次测三个绕组现在很常见了。我这里110kV电压互感器更换的话都要求二次侧有三个绕组。
回复
liusha307
2007年11月22日 12:46:50
3楼
谢谢。
回复
liu250mazi
2007年11月25日 13:46:19
4楼
谢谢。
回复

相关推荐