【给排水小计算②】消火栓栓口所需要的水压计算
co1467534131152
2017年01月05日 14:16:20
只看楼主

作者:四度的水(公众号)   消火栓栓口所需要的水压计算





作者:四度的水(公众号)










23.png




 

消火栓栓口所需要的水压计算













25.png



















计算结果







计算条件:消火栓栓口DN65,衬胶水带长25m,水枪喷嘴直径19mm




26.png












计算结果使用










 

01

 






当充实水柱要求

13m

时:消火栓口所需最低压力

21.85m













 02 






当充实水柱要求

10m

时,水枪喷嘴出流量为4.6L/s,不满足规范5.0L/s的要求,所以选择出流量5.2L/s(>5.0L/s),栓口所需最低压力

20.06m















免费打赏
damacy82
2017年01月05日 14:46:11
2楼
学习了~感谢分享
回复
tx
2017年01月05日 17:49:49
3楼
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.12-2条,不再需要计算消火栓栓口压力了,按规范规定来确定栓口压力了。