【精品工程案例分析】台州某小区16-F空调地暖一体化系统施工案例
紧张先生
2017年01月03日 16:20:22
来自于采暖供热
只看楼主

工程系统:       16F空调地暖一体化   工程概况:     该工程位于台州,室内建筑面积为512㎡,共计19台风机盘管;2台空调主机;488㎡地暖。周边配套服务完善,区块中心形成一个围合式商业内庭,设置为社区提供生活便利服务的中心会所、超市及餐饮设施等。业主每年都有很大一部分时间在国外定居,生活品质非常之高,原先房产公司赠送的多联机主机全部被他二手处理之后购买了我们整套的水系统空调地暖一体化,考虑到房子较大但常年居住的人员又不多,我们给他配置了有效的节能系统,以确保夜间使用空调或地暖时费用上的节省。

工程系统:

      16F空调地暖一体化


  工程概况:

    该工程位于台州,室内建筑面积为512㎡,共计19台风机盘管;2台空调主机;488㎡地暖。周边配套服务完善,区块中心形成一个围合式商业内庭,设置为社区提供生活便利服务的中心会所、超市及餐饮设施等。业主每年都有很大一部分时间在国外定居,生活品质非常之高,原先房产公司赠送的多联机主机全部被他二手处理之后购买了我们整套的水系统空调地暖一体化,考虑到房子较大但常年居住的人员又不多,我们给他配置了有效的节能系统,以确保夜间使用空调或地暖时费用上的节省。


设计阶段

1、风冷热泵系统:

    冷媒在压缩机的作用下在系统内循环流动。它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃),它进入换热器后与风进行热量交换,被冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃—30℃,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给冷媒。冷媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程。


5.jpg


设计要点:

    空调系统的冷热负荷,应根据所服务地区的气候特点、使用习惯、空调类型和调节方式,原则上按各空调区域逐时冷负荷的总和最大值计算确定。浙江台州区域内空调设计指标可参照下列经验值选取:

(1)主卧室、次卧、书房、起居室 ≥ 220W/㎡

(2)客厅、西厨 ≥ 250W/㎡

(3)中餐厅、厨房 ≥ 280W/㎡

(4)卫生间、衣帽间 ≥ 200W/㎡


▶b. 室内机选择要密切配合装饰工程,并满足室内合理的气流组织,避免强烈的吹风感,并要注意选择低噪声的风机盘管。例:卧室采用(≥5.81Kw)室内机时,应采用直流无刷风机盘管;同时,为控制卧室室内噪音,一般不采用(≥7.92Kw)的室内机,遇到此类情况应选用两台风机盘管。

▶c. 布置室内机时,应确认回风口没有被石膏线等挡住,空调出风口不直接对人吹;应注意人应处在气流的回流中,一般不建议把风口嵌在吊顶的内部。

▶d. 根据客户居家时间及生活习惯确定主机实际使用系数α,α=48~58%为最佳。即:空调主机的容量=总冷负荷×同时使用系数α;空调主机的台数,根据业主及建筑设备机房情况而定,建议同一系统一般不应超过4台;公司规定室外机以配置一台为优先。

▶e. 应重视空调室内气流组织的设计,室内气流布置应均匀,避免死角。建议采用侧送下回(如图1)或顶送顶回(如图2)的送风气流形式,也可采取侧出侧回但是一般不建议客户采用(因为侧出侧回易造成气体短路、检修不易);送风、回风风口的风管应安装到位,不应采用吊顶间接回风,如风管无法连接到位,可将风管与风口采用帆布或其他软管连接。


8.jpg

图2 顶送顶回

▶f. 空调室内机组四周与墙壁的最小距离应符合以下要求:

    室内机安装高度≥320mm,安装深度≥600mm,安装宽度比机器长≥300mm(即300×300检修口长度),出风口高度≥140mm。(具体情况如图3所示)


24.jpg


约克风冷热泵中央空调施工图纸:


31.jpg

3.jpg

13.jpg

2 低温热水地面辐射采暖系统概念:

     以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。系统主要材料包括加热管、分水器、集水器及连接件和绝热材料。低温热水地面辐射采暖负荷的设计指标须符合国家设计规范的规定。公司采用的地面采暖系统(含水地暖、电地暖),水地暖与电地暖均包括干式与湿式。

1.2  地暖施工材料及其规格:

(1)瑞好盘管:φ16×2mm,400m一卷(橙色管);

(2)绿羽保温板(挤塑板):普通常规1670×600×20mm;

     新风为地出风系统时1670×600×30mm;

(3)绿羽边界保温条:2000×70×8mm;

(4)绿羽反射膜:1000mm×100m,一卷×100m;

(5)绿羽卡钉:φ16,间隔400mm一个;

(6)绿羽伸缩缝:2000×50×20mm;

(7)绿羽弯管器:φ16(塑料);

(8)钢丝网:网格为150×150mm,2㎡/张;

(9)铝箔胶带;


1.3  地暖铺设基本原则:

(1)盘管间距的设计应适中:

在正常情况下,盘管的间距是由房间热负荷、供回水温度及温差、保温层及厚度、填充层及厚度、装饰面层及厚度等一系列的因素所决定的,设计时必须综合考虑。盘管的布置应与房间的热负荷分布相适应,即外墙等热负荷大的地方,盘管应相对加密;而房间内的区域中心负荷很小,盘管间距应大一些。这样才能使室内温度均匀,减少空气对流,提高空气品质,发挥地暖效果。

卧室、客厅、餐厅采用回字形铺设(距墙150mm、间距150mm),遇到区域外墙为落地玻璃窗时,需采取加密措施,靠窗边4根间距为100mm;卫生间干区采用回字形铺设,湿区采用单S形铺设,考虑卫生间实际铺设面积较小(距墙120、间距120); 异形区域采用单S形敷设。


10.jpg

21.jpg

23.jpg

空调及地暖主管施工阶段

(一).在施工之前,金蚂蚁设计师、施工队长向业主及装潢公司负责人交底,确定室外机和室内机的安装位置、集分水器的安装位置、设备电源线规格、控制面板安装位置、设备补水管预留位置、设备基础及管路的走向。

(二)系统管路、设备、进行放样。


7.jpg

(三).放样完成后再一次与装潢公司负责人和业主确认设备与管路位置并签字确认,避免后期出现整改责任划分问题。

(四).放样完成确认后安排设备与材料进场,设备与材料应堆放整洁,现场装配应在指定区域完成。


4.jpg

(五).风机盘管吊装前应通电做三速测试,保证风盘运转及噪音正常,测试无故障后方可吊装。


14.jpg


(六).风机盘管出风口帆布折叠美观,与设备连接紧密,无拼接现象。


9.jpg

(七).风机盘管吊装采用的吊筋宜采用直径不低于0.8cm的镀锌丝杆,截取长度以风盘校正水平紧固后露出吊挂孔下沿4-5cm为佳。吊装时根据施工图纸确定生根位置,(生根一般采用膨胀螺栓)且生根牢固,吊杆与风盘吊挂孔上下连接处应加装平垫片、防震垫,上下螺母要紧牢,采用的紧固螺母必须与吊杆型号相匹配。


30.jpg

(八).风机盘管吊装完成后贴上出风口,回风口尺寸标签


18.jpg

(九).管道穿墙、楼板孔时,管道与孔之见的缝隙要用发泡剂填充密实。(卫生间楼板穿孔用“堵漏王”封堵防漏)


22.jpg


(十).空调管道安装应横平竖直安装牢固且间距布置均匀;管道与支架连接要用木卡、抱箍固定牢固,木卡选用型号与管道型号相符;支架角钢下料时采用切割机下料,台钻钻孔;不得使用电焊下料和开孔支架安装前需刷二道漆料;不得在支架安装后再补刷漆料。


20.jpg

(十一).管道保温套管及缝用专用胶水粘贴,应牢固、平整,管道保温应全面覆盖,空调水管道、冷凝水管道不得有管子直接裸露与空气接触弯头、三通等处胶水粘贴后如需用保温胶带包扎,胶带缠绕不能太紧,(胶带只为连接保护不起紧固定型作用)应表面整齐,无褶皱(试压合格前,管道接头部分保温先不进行包扎)。


16.jpg


(十二).水平安装应有5‰的坡度,水平管长度超2米时应设置1个排气孔,每路排水立管顶端设置排气孔。为避免杂物进入排水管,所有排气管顶部加设2个90°弯头。冷凝水管安装完成后必须做通水试验,水量至少为6L,确保排水通畅,风机盘管冷凝水盘应无积水现象。


12.jpg


(十三).不得用电锤、电镐直接开槽,线槽应横平竖直;线盒预埋与墙面要齐平,线盒不得凸出墙面;线管、线盒及信号线布置完毕后,应在线盒处作覆盖标识;预埋线盒内的信号线火线统一为红色线,剪短或包扎处理,避防止后期接风机盘管电源线时,火线与其他颜色线搭接出现触电。


26.jpg


6.jpg

11.jpg

       在每个阶段完成时,本项目的施工组长都会在本项目的施工跟踪群上提交工程完成情况的照片,以及工程进度及剩余时间的预测。

地暖施工阶段

(一).边界保温条铺设前要清扫墙体,避免在施工和使用的过程中脱落;边界保温条具有一定的伸缩性能,能保证回填层蓄热膨胀后起到缓冲的作用,切割的保温板不允许代替边界保温条;边界保温条连接处应使用搭接方式,且搭接长度不小于3cm。


27.jpg

(二).保温板铺设之前要保证原始地面的平整度;尽量选择规格整齐的保温板,减少更多的拼缝;保温板铺设应遵循整张板材铺设四周,切割板材铺设中间的原则,整张板材与切割板材应错位铺设;保温板铺设的最大缝隙及高低差不应大于5mm;需铺设地暖管道的房间,保温板应全局铺设,确保保温效果。


32.jpg

(三).反射膜的铺设要平整,尽量减少褶皱;反射膜铺设应遮盖严密,不得有保温板和地面漏铺现象反射膜铺设应注意方格整齐,方便计算地暖管的间距;反射膜铺设时连接处缝宜搭接1格(5cm),并且用铝箔胶带贴牢,防止在施工中反射膜移位。


15.jpg

(四).①.管道铺设施工过程中尽量穿平底鞋;根据设计图纸进行布管,确定管间距和管道走向,直管安装间距误差小于或等于1cm,当地暖间距小于10cm时,应在密集地暖管处设置间隔保温套管;埋设于填充层内的地暖管不应有接头,每个回路长度不宜超过100m,长度与设计图纸误差不应大于10%;钢丝网铺设应整齐、固定牢靠,不得有漏铺、起翘现象。


      ②.地暖管铺设完成后严禁踩踏及其它损伤管道行为;地面盘管时应使用卡钉固定,卡钉间距应均匀一致,地暖管直管段卡钉固定间距为40cm,转弯处确保弯曲半径要求应使用5个卡钉固定;冬季进行水压试验时,室外主管道有冻结可能的情况下,应把主管道内的水排空。


     ③.施工时应按施工图中所标示的位置安装伸缩缝;地暖管穿越伸缩缝处设置柔性套管,柔性套管为保温管或塑料波纹管,其管径比地暖管大一号;当施工图中无标注时,应按间距不大于6m进行设置伸缩缝:1、房间边长超过6m时。2、房间面积超过30㎡时。


    ④.到集分水器信号线及铺设区域必须做标识(对应区域),集分水器安装完毕后做覆盖保护处理。


19.jpg


28.jpg

29.jpg

(五).室内空调管道或地暖完成后要进行水压试验,试验压力为运行压力的1.5倍,且压力不得小于0.6MPa。当压力升至试验压力,稳压10min,压力降不得大于0.02MPa,再将系统压力降至运行压力,外观检查无渗漏为合格。


33.jpg

调试完成阶段

(一).风冷热泵机组安装位置四周有一定的通风空间,机组尽可能布置在室外;主机应设置隔震垫并有定位措施;管道布置整齐美观,横平竖直(坡度要求除外);主机、水箱、管道、阀门等安装位置应满足后期调试、检修所用;管道最低点应设泄水阀,泄水时不得随意排水,应排放至指定位置。


1.jpg


2.jpg


(二).风口、控制面板安装完成后,与装修完成面无明显间隙。


412.jpg


  
转载于网络


往期精彩案例回顾
【精品工程案例分析】杭州某小区地暖系统设计方案
【精品工程案例分析】南京市某小区空调地暖施工日记 
【精品工程案例分析】某小区中央空调+干式地暖二合一工程
【精品工程案例分析】武汉白沙洲某小区采暖系统设计方案
【精品工程案例分析】重庆市某小区地暖采暖设计方案 


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


26.jpg


27.jpg


28.jpg


29.jpg


30.jpg


31.jpg


32.jpg


33.jpg


412.jpg

免费打赏
liaojun19851023
2017年01月04日 17:33:55
2楼
.风口、控制面板安装完成后,与装修完成面无明显间隙。
回复
jmu_xm
2017年01月04日 22:25:09
3楼
这个系列不错,谢谢分享
回复
qxshanli
2017年01月05日 09:27:18
4楼
谢谢楼主分享
回复
luochongchong
2017年01月05日 11:52:03
5楼
这个系列不错,谢谢分享
回复
dyx99
2017年01月05日 17:10:21
6楼
好资料,学习了,感谢分享!
回复
duanjjxj
2017年01月05日 19:48:47
7楼
谢谢楼主分享
回复
luochongchong
2017年01月06日 08:40:06
8楼
谢谢楼主分享
回复
lkjh12345321545
2017年01月06日 09:09:49
9楼
不错,先看看,谢谢
回复
co1479893392867
2017年01月06日 15:15:06
10楼

谢谢楼主分享
回复
luochongchong
2017年01月07日 15:08:41
11楼
非常感谢分享
回复

相关推荐

APP内打开