目前很多地方绿建要求多层及小高层必须设计太阳能,同时又要求给水部分市政直供,比如9层住宅,1-4直供,楼顶太阳能,如何解决直供部分屋面太阳能的供水问题,便于水量的计量抄收?
目前很多地方绿建要求多层及小高层必须设计太阳能,同时又要求给水部分市政直供,比如9层住宅,1-4直供,楼顶太阳能,如何解决直供部分屋面太阳能的供水问题,便于水量的计量抄收?
2楼
可以考虑壁挂式的,或者热媒式的用泵打到屋顶循环
回复
3楼
市政供水部分集中储热做在地下室,间接换热,把太阳能热媒引下来。
回复
4楼
对于住宅建筑绿建要求设置屋顶太阳,江苏区域的规定:
《江苏省绿色建筑设计标准》9.6.1 住宅的生活热水应采用太阳能热水供应系统。6层及6层以下的住宅,应采用太阳能热水供应系统;超过6层的住宅,应至少为最高供水分区内的每户设置太阳能热水供应系统,且应用总层数不少于6层。
对于层数高于6层的,太阳能的上水管由增压供水管上接出,一般由套内电磁阀控制上水(具体可参考相关图集),计量由设置在管道井内的分户水表统一计量。
回复
5楼
各个地方的要求不一样,没有太大的可比性,这只是个技术层面的问题,并且涉及的层面比较多,比如规划、建筑的外立面效果(含预留、预埋件等),是个相对系统的东西,并且涉及的其他的专业也比较多的事情(建筑专业、结构专业、电气等)
回复