VS1的真空断路器主动分闸后不需要断电就能合闸了,但原理图是合闸后防跳继电器得电就自保持,要断电才能合闸,想不明白这是怎么回事。

VS1的真空断路器主动分闸后不需要断电就能合闸了,但原理图是合闸后防跳继电器得电就自保持,要断电才能合闸,想不明白这是怎么回事。

IMG_20161228_214700.jpg


IMG_20161228_214700.jpg

攻城师93283
2016年12月29日 22:43:04
2楼
都没人知道吗?
回复
我最爱吃鱼啊
2017年08月03日 15:25:37
3楼
看一下KO继电器的工作原理 你就知道了
回复
wx_1503370072593
2017年08月22日 11:05:17
4楼
防跳继电器只有在一种情况下才会得电,就是合闸条件下,再持续按住合闸按钮或者旋钮,以防止合闸按钮、旋钮粘连导致的不断分合现象

所以防跳回路中都会串接辅助开关的常开接点,只有合闸后才闭合
回复
攻城师93283
2017年09月29日 18:26:21
5楼
oy312475390 发表于 2017-8-22 11:05 防跳继电器只有在一种情况下才会得电,就是合闸条件下,再持续按住合闸按钮或者旋钮,以防止合闸按钮、旋钮 …太久没来了,谢谢你,后面我研究清楚了。