市政一段污水管线改移 从原污水管线接新管线 原管线有污水量 施工时如何接入新管线
市政一段污水管线改移 从原污水管线接新管线 原管线有污水量 施工时如何接入新管线
2楼
假定原有污水管段,检查井编号上游到下游依次为:A、B、C、D、E。。。。。。
现在要在C-D之间进行管道改造施工,方法:
1、A井内放潜污泵抽水,泵出水软管在地面上走一段,导入E井
2、塑料包装袋装土,吊放入A检查井的下游管口,使之基本封堵,但基本很难做到特别严密,所以还会有少量污水往下游流入B、C、D。。。
3、B井也放潜污泵,抽水导入E井
4、B井下游管口用砖砌墙将其彻底封闭;这时B-E之间已经断流,为防止下游返水,将D井的下游管口也砌砖墙封闭
5、C-D之间管段进行开挖改造施工
6、改造施工完成并验收后,依次拆除D、B井内砌的砖墙
7、A井的土袋取出,潜污泵撤出。结束
回复
3楼
现在封堵也可以采用气囊比土包好操作也严密
回复
4楼
toumingweixiao000 发表于 2016-12-29 08:40 假定原有污水管段,检查井编号上游到下游依次为:A、B、C、D、E。。。。。。现在要在C-D之间进行管道改造 …谢谢了 C D 管道距离比较长 也可以这样操作吗
回复
5楼
水往高出流00 发表于 2016-12-30 10:49 谢谢了 C D 管道距离比较长 也可以这样操作吗能有多长?市政污水管线的设计规范,对管线上检查井布置的间距是有规定上限的。
回复