三、房屋结构材料强度检测01 回弹仪 作用:用于测量混凝土、砌体砖、砂浆的抗压强度。 现场操作指南以混凝土回弹仪为例:1. 回零操作① 将回弹仪弹击杆顶住砼测试面,轻压尾盖,定位钩销脱开导向法兰;② 慢慢抬起仪器,在压缩弹簧作用下,弹击杆伸出,挂钩与弹击锤挂上,同时导向法兰将指针滑块带到零位,即指针滑块上红刻线与刻度尺零线重合。2. 回弹仪获得能量操作① 将已伸出的弹击杆对准砼测试面上测点,均匀缓慢推压回弹仪,弹击杆被压入回弹仪,弹击拉簧拉伸;
01 回弹仪
作用:用于测量混凝土、砌体砖、砂浆的抗压强度。
现场操作指南
以混凝土回弹仪为例:
1. 回零操作
① 将回弹仪弹击杆顶住砼测试面,轻压尾盖,定位钩销脱开导向法兰;
② 慢慢抬起仪器,在压缩弹簧作用下,弹击杆伸出,挂钩与弹击锤挂上,同时导向法兰将指针滑块带到零位,即指针滑块上红刻线与刻度尺零线重合。
2. 回弹仪获得能量操作
① 将已伸出的弹击杆对准砼测试面上测点,均匀缓慢推压回弹仪,弹击杆被压入回弹仪,弹击拉簧拉伸;
② 当仪器推压到一定位置时,导向法兰上的挂钩背部与尾部调整螺栓头端面 接触并开始转动,到挂钩脱开弹击锤的瞬间,弹击拉簧伸长度达到规定的标准长度75mm,此时仪器得到了标称功能2.207N.m,弹击锤处于一触即发的状态。
这一操作过程应始终保持回弹仪轴心垂直于测试面,切忌推压用力过猛,速度过快。
3. 弹击操作
紧接上述操作并继续推压回弹仪,直至弹击锤与挂钩脱开,在弹击拉簧拉力作用下,弹击锤沿中心导杆向弹击杆飞速冲击,动能在锤杆碰撞瞬间将进行分解,一部分能量使砼产生塑性变形而被吸收,另一部分使砼产生弹性变形而弹给弹击锤使其回跳。
4. 读取回弹值操作
① 当弹击锤与弹击杆碰撞后第一次碰撞回跳时将指针滑块带到一定位置(通过弹簧片),此后应继续压住回弹仪,并从指针滑块刻线所对应的读尺刻线读取回弹值Ri;
② 若不便读数,可按动按钮锁住机芯,保留指针滑块的位置,然后将回弹仪拿到便于读数处读取回弹值。
以上是一次弹击测试操作过程,并获得一个测点的回弹值Ri。重复上述操作过程便可得到所需要的测点回弹值。
注意事项:检测时判断砖为普通烧结砖还是多孔砖,砂浆为水泥砂浆还是混合砂浆。
了解房屋改造历史,布置测点应在其原始墙体处,避免开洞后填补等部位。
02 混凝土取芯机
作用:从结构混凝土中钻取芯样以检测混凝土强度或观察混凝土内部质量。
现场操作指南:
1. 固定钻机,防止工作时产生偏移;
2. 安装钻头前,检测主轴旋转方向;
3. 钻取时,正向转动操作手柄,使钻头慢慢接触混凝土表面,待钻头刃部入槽稳定后施压,到达预定深度后,方向旋转操作手柄,取出钻头致混凝土表面,关闭钻芯机。
注意事项:
1. 钻取部位应选择结构或构件受力较小的部位;
2. 检测单个构件,每个构件的芯样数量不少于三个,对于较小的构件,可以取两个;
3. 钻取的芯样直径一般不小于骨科最大粒径的三倍,在任何情况下不得小于骨科最大粒径的两倍。
03 超声波混凝土检测仪
作用:用于检测混凝土和钢筋混凝土中的裂缝、空隙以及其它缺陷。
现场操作指南:
1. 将传感器连到主机上,涂上耦合剂;
2. 在被测物体上分别以b和2b的距离测试,注意b不能大于250mm;
3. 按“START”键,测试距离显示在b中,同时传感器发射声波;
4. 将传感器按在物体上,一旦测试值稳定3秒钟后,发出一声短促音,传播时间显示在t1中;
5. 按“START”键,将显示的值存储,然后进行t2的测试;
6. 将传感器放在2b的距离,显示值稳定3秒钟后,发出一声短促音,传播时间显示在t2中;
7. 然后,显示表面波速度。
注意事项:
1. 测试的声时值应精确至0.1μs,声速值应精确至0.01km/s;
2. 超声测距的测量误差应不大于±1%;
3. 在每个测区内的相对测试面上,应各布置3个测点,且发射和接收换能器的轴线应在同一轴线上。
04 里氏硬度计
作用:用于检测金属材料的硬度。
现场操作指南:
以OU2100里氏硬度计为例:
1. 将冲击装置插头插入位于仪器上端的冲击装置插口。
2. 按开机键,接通电源,让仪器进入测量状态。
3. 向下推动加载套锁住冲击体;对于DC型冲击装置,则可将加载杆吸于试验表面,将DC型冲击装置插入加载杆,直到停止位置为止,完成加载。
4. 将冲击装置支承环按选定的测量方向紧压在试样表面上,冲击方向应与试验面垂直。
5. 按动冲击装置上部的释放按钮,进行测试。此时要求试样、冲击装置、操作 者均稳定,并且作用力方向应通过冲击装置轴线。
注意事项:
1. 试样的每个测量部位一般进行五次试验,数据分散不应超过平均值的 ±15HL;
2. 任意两压痕之间距离或任一压痕中心距试样边缘距离应符合规定。
05 砂浆贯入仪
作用:用于砌体砂浆强度的现场快速检测。
现场操作指南:
1. 用砂轮片将砌缝表面打磨平整;
2. 将测钉插入贯入杆的测钉座中,测钉尖端朝外;
3. 左手水平托住贯入仪,右手将摇柄套入仪后部的螺母上,然后顺时针旋转7~9圈,若发现扳机晃动一下,表明贯入仪挂起钩已挂上,此时停止摇柄顺时针旋转,改为逆时针旋转,将螺母退回贯入杆末端,这时贯入仪便可进入下面的检测了;
4. 检测时,一手水平托住贯入仪,让贯入仪的扁头与打磨平整的砌缝表面接触上,另一手扣动扳机,贯入仪自由释放能量,这样就完成了一次检测;移开贯入仪及测钉,用吹风器吹吸一下测孔;
5. 用深度测量表测量测深度,从表盘上的直接读取测量表显示值di,并记录在记录表中,贯入深度按下式计算: di=20.00-di′;
6. 查测强曲线获取砂浆强度。
注意事项:
1. 贯入式砂浆强度检测仪在挂钩状态时不应保持较长时间同,应尽快释放工作弹簧;
2. 不得随意空弹及拆卸贯入仪主机,以免影响使用寿命和测试精度;
3. 数显贯入深度表应轻拿轻放,注意保护测头,以防摔落;
4. 贯入仪每年至少应在法定计量部门校准一次。
四、房屋变形情况的检测监测
01 水准仪
作用:建立水平视线测定地面两点间高差。
现场操作指南:
1. 安置
安置是将仪器安装在可以伸缩的三脚架上并置于两观测点之间。
首先打开三脚架并使高度适中,用目估法使架头大致水平并检查脚架是否牢固,然后打开仪器箱,用连接螺旋将水准仪器连接在三脚架上。
2. 粗平
粗平是使仪器的视线粗略水平,利用脚螺旋置圆水准气泡居于圆指标圈之中。
3. 瞄准
瞄准是用望远镜准确地瞄准目标。
① 首先是把望远镜对向远处明亮的背景,转动目镜调焦螺旋,使十字丝最清晰。
② 再松开固定螺旋,旋转望远镜,使照门和准星的连接对准水准尺,拧紧固定螺旋。
③ 最后转动物镜对光螺旋,使水准尺的清晰地落在十字丝平面上,再转动微动螺旋,使水准尺的像靠于十字竖丝的一侧。
4. 精平
精平是使望远镜的视线精确水平。
微倾水准仪,在水准管上部装有一组棱镜,可将水准管气泡两端,折射到镜管旁的符合水准观察窗内,若气泡居中时,气泡两端的像将符合成一抛物线型,说明视线水平。
若气泡两端的像不相符合,说明视线不水平。这时可用右手转动 微倾螺旋使气泡两端的像完全符合,仪器便可提供一条水平视线,以满足水准测量基本原理的要求。
5. 读数
用十字丝,截读水准尺上的读数。水准仪多是倒像望远镜,读数时应由上而下进行。先估读毫米级读数,后报出全部读数。
注意事项:
1. 气泡左半部分的移动方向,总与右手大拇指的方向不一致;
2. 水准仪使用步骤一定要按上面顺序进行,不能颠倒,特别是读数前的符合水泡调整, 一定要在读数前进行;
3. 读书后再检查符合水准器气泡是否居中,若不居中,应再次调平,重新读数。
02 经纬仪
作用:用作量度水平及垂直角度的工具,主要用作三角测量。
现场操作指南:
1. 水平角测量
2. 竖直角测量
备注:由于文章篇幅限制,关于全站仪详细操作,请在公众号中回复“仪器”获取。
注意事项:
1. 转动仪器应先松开制动螺旋,不可未拧松制动螺旋,硬扳使其转动;
2. 仪器箱中取出前应仔细观察并记住其摆放位置,取出或放入时, 应轻轻移动,勿使仪器震击;
3. 水平角观测应在成像清晰与大气稳定的时间内进行,仪器应避免阳光直接照射;
4. 三角高程测量必须进行对向观测。
03 全站仪