本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-1-4 20:36 编辑 VRF-3-1和VRF-3-2室外机组平面图中是各自 由4台主机拼装而成的,实际现场到货的室外机1台或者2台拼装起来就可以达到VRF-3-1和VRF-3-2要求(平面图上是有4台主机拼装而成),这个要求已什么单位作为专业术语(瓦数还是匹数)。在VRF设备参数表中为什么找不到匹数(HP)这个词语,家用空调的大小都是以匹数作为我们的口头阐,匹数越大制冷制热的面积就越大。
本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-1-4 20:36 编辑
VRF-3-1和VRF-3-2室外机组平面图中是
各自 由4台主机拼装而成的,实际现场到货的室外机1台或者2台拼装起来就可以达到VRF-3-1和VRF-3-2要求(平面图上是有4台主机拼装而成),这个要求已什么单位作为专业术语(瓦数还是匹数)。
在VRF设备参数表中为什么找不到匹数(HP)这个词语,家用空调的大小都是以匹数作为我们的口头阐,匹数越大制冷制热的面积就越大。
实际现场到货的室外机都会有什么参数,真的如设计图设备参数表中的这些参数一样都会给出吗?
2楼
路过.......看看!
回复
3楼
自顶一贴~~~~~
回复
4楼
多联机由于产品型号众多,可以自由组合,所以室内外机一般用KW制冷量表示功率,比如图上的28室内机代表的就是2.8KW冷量的内机
回复
5楼
懂点点电 发表于 2017-1-4 18:56 多联机由于产品型号众多,可以自由组合,所以室内外机一般用KW制冷量表示功率,比如图上的28室内机代表的就 …如下图所示的“规格”代表什么意思5695025
回复
6楼
懂点点电 发表于 2017-1-4 18:56 多联机由于产品型号众多,可以自由组合,所以室内外机一般用KW制冷量表示功率,比如图上的28室内机代表的就 …5695028VRF-5-3室外机组制冷量是101KW,现场到货的室外机有450(制冷量45KW)、400(制冷量40KW)、335(制冷量33.5KW)三种规格想要达到设计要求(VRF-5-3室外机组制冷量是101KW)就必须多台拼装起来,拼装的规格是不是两台400和一台335,三台室外机加起来制冷量是113.5KW569503056950295695031
回复
7楼
知乎圆桌 发表于 2017-1-4 20:18 VRF-5-3室外机组制冷量是101KW,现场到货的室外机有450(制冷量45KW)、400(制冷量40KW)、335(制冷 …这个每个厂家的都有些不同,多联机每个厂家都有自己的拼装手册和拼装规范,像你上面说的基本是对的,但是多联机室外机是可以超配的,所以不一定完全按照冷量叠加组合,每个品牌都有自己的规范,你可以要这个品牌的设计手册,一看就知道了
回复
8楼
本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-1-5 08:21 编辑 懂点点电 发表于 2017-1-4 22:38 这个每个厂家的都有些不同,多联机每个厂家都有自己的拼装手册和拼装规范,像你上面说的基本是对的,但是 …谢谢您的指导~在借问下两个问题1:主机拼装是现场由施工单位拼装还是需要厂家过来到现场拼装,这方面有什么规定吗?2:多联机VRV空调单台 匹数有哪几种规格,每种规格(如KW)对应的匹数是多少,比如说45KW的制冷量一般属于16匹的。
回复
9楼
知乎圆桌 发表于 2017-1-5 08:20 谢谢您的指导~在借问下两个问题1:主机拼装是现场由施工单位拼装还是需要厂家过来到现场拼装,这方面有什 …主机一般由施工的拼装,如果不懂可以要求厂家售后指导,多联机外机一般从6P到20P,几乎可以做到2P一个规格,所以可以组合出任意规格标准1P=2.5KW
回复
10楼
懂点点电 发表于 2017-1-5 12:56 主机一般由施工的拼装,如果不懂可以要求厂家售后指导,多联机外机一般从6P到20P,几乎可以做到2P一个规格 …谢谢您的热心指导,关于5楼的问题能否解答下~关于室外机R44 R22 R36 R30 代表什么意思
回复
12楼
谢谢楼主的分享
回复