最近接到不少因为设备或管道减振问题而产生的噪音咨询电话,不论是用户还是安装单位,对问题本身感到很无奈,找到了问题解决的点,往往在解决问题时又是“伤筋动骨”。因此暖通南社向大家推荐本课件,让大家在施工中采取一些措施,以避免以后出现类似问题。本文原作者:王洪伟。 通风空调系统中采用较多的水泵、风机和较大型的制冷设备,在运行时都有不同程度的振动,施工中要采取行之有效的减振方法,防止振动对设备、基础和管道的损坏。本文介绍了施工中最常见的减振方式及施工中的技巧。
通风空调系统中的设备较多,振动程度或强或弱,一般带有转动机构的设备都需要进行减振处理。这些设备主要有以下几种:
1 冷水机组及空调机组减振
由于冷水机组和空调机组都带有一定的减振措施,所以机组的振动强度一般,实际施工中主要采用两种减振方式:
(1) SD 型橡胶垫减振
SD 型橡胶减振垫以耐油橡胶为弹性材料经硫化模压成型,其波浪型表面可降低减振垫垂向刚度。为提高减振效果,可以将多层减振垫串联使用,各层之间以金属薄板隔开。n 层串联的减振总刚度为单层的1/ n倍,通常情况下,单层竖向固有频率为12. 9~9.1Hz;二层以上可降至6. 5~4.1Hz。橡胶减振垫是一种简单的减振材料,安装方便,只需根据设备振动的荷载量选用即可。安装时按照设计要求或设备的说明书,选在设备与基础关键的接触点处放置,一般均匀布置,使得橡胶垫受力均匀,同时注意橡胶垫的厚度要一致。考虑到垂向稳定性,多层串联的高度不能超过减振垫的宽度。
安装时要先在设备与设备基础之间垫上厚度超过橡胶减振垫的木块,待机组找正后再垫上橡胶减振垫,同时卸下木块。如果遇到设备重心偏移,可将中间的减振垫向较重的一方移动,注意保持两侧的减振垫同时移动,对称放置。
(2) DZD型低频大载荷阻尼弹簧减振器
该种减振器由大直径组合弹簧、阻尼套、上下表面橡胶摩擦减振垫、壳体上下橡胶复合垫等组成。具有固有频率低、减振效率高、载荷大、稳定性好的特点,尤其是对固体传声的隔离有明显的效果,安装也十分方便。可以在- 40~110 ℃的环境下正常工作。在正常工作范围内固有频率为1. 8~3. 6 Hz ,阻尼比为0.05~0. 065。DZD 型低频大载荷阻尼弹簧减振器的受力范围如表1 所示。根据机组的重量选用相应型号及数量的减振器均匀布置在机组支架与基础之间,如果机组存在明显的偏重现象,可以根据重量调整减振器的间距与数量,以达到最佳减振效果。
一般的水泵有较高的转速,振动剧烈,因而水泵的减振是各种设备减振中最典型的。常见的卧式离心式水泵的减振主要有两种方式:
(1) 采用减振台座加橡胶减振垫的形式,见图5:
(2) 采用DZD 型阻尼弹簧减振器,见图6。
类似水泵,风机对减振的要求也较高。对风机的减振不仅能防止振动对基础及风管的破坏,同时还能防止和抑制部分噪声。一般普通型屋顶风机使用的是J G型橡胶减振器,该减振器由金属件及橡胶体粘接而成,其弹性体采用轴对称环状剪切型结构,轴向承受额定载荷从10~1 280kg ,额定载荷下静变形在3~12 mm 范围内,相应固有频率在5~11 Hz 范围,阻尼比大于0.05。J G型减振器外形美观,结构紧凑,尺寸较小,重量轻,安装及更换方便,工作安全可靠,能在- 5~50℃范围内正常工作。J G型减振器对1 000 r/ min 以上的回转及机械振动的隔离具有良好的减振效果,所以特别适用于屋顶正压送风机、排风机的减振。
该减振器分为带固定胀栓孔和不带固定胀栓孔两种,施工中根据需要选用。为能够达到最好的减振效果,安装时要将J G型橡胶减振器全部暴露在基础外,即减振器的地面与基础表面在同一高度。土建专业一般在风机基础上要进行贴瓷砖等后期的面层处理,所以要等基础全部完善后再安装J G型橡胶减振器,避免出现瓷砖或面层把减振器埋住。J G型橡胶减振器结构及风机安装如图7所示。
管道的减振
在上述的冷水机组、空调机组和水泵中,一般与连接的管道都具有较大的管径和质量,在管道与设备的进出口处要设置落地支架。设计中在设备的进出口管道处都有相应的减振接管(最常见的是橡胶软接和波纹管补偿器) ,但是为提高减振效果,与设备相连管道的支架要采用减振支架,如图8 所示。
1)弯头或水平管道落地减振支架
由于水泵的进口处一般都采用立管,立管的质量较大,所以要求设有落地减震支架。图8 所示采用在落地支架与钢管之间加一层橡胶减振垫,采用弧形钢板做托架。为了达到理想的减振效果,不采用普通橡胶板下料制作,而应选用成品的SD 型橡胶垫。这种减振托架具有安装灵活、设置方便的优点,特别适用于冷水机组的进出口接管处。
2)高空管道吊装式减振
管道在高空中布置也要采取一定的减振措施,直管道较长时,中间考虑加装橡胶软接,如图9 所示。安装吊架时最好采用槽钢支架或圆钢穿透楼板的形式,条件达不到的可采用局部加固的方法。
减振措施的采用是设备及管道能长时间安全运行的必要条件。一般情况下,设计对减振方式没有硬性的规定,要靠施工单位的技术人员根据实际情况选用。
【图文来源】→暖通南社 【版权声明】 本图文为本平台原创或转载,由我们整理编辑,版权归原作者所有,我方对转载、分享内容、陈述、观点判断保持中立,仅供学习参考,如有异议,请联系告知,我们将在24小时内处理。 |