中央空调水系统末端设备
cof1560640871781
2021年12月29日 23:33:00
来自于中央空调
只看楼主

各位大神:请问 例如:盘管机或组合式风柜   进出水压差  和   进出水温差   在多少范围内是标准呢? 一般进出水管是下进上出,如果接反了(上进下出)会有哪些影响呢? 谢谢

各位大神:请问

例如:盘管机或组合式风柜   进出水压差  和   进出水温差   在多少范围内是标准呢?

一般进出水管是下进上出,如果接反了(上进下出)会有哪些影响呢?

谢谢

免费打赏
zbaisq
2022年01月16日 14:35:05
2楼

1、风机盘管或者组合式风柜来说,在产品开发研究的时候,供冷是按照进出水温差5℃来确定的;

2、风机盘管或者组合式风柜的负荷选择合适,风机盘管或者组合式风柜供热情况下的进出水温差一般在5~10度之间;

3、如果进出水管接反了,很有可能导致出水量大于进水量,造成设备中进入空气,会造成设备效率降低,制冷制热能力变化较大。

回复
maomaomelr
2022年02月23日 21:32:38
3楼

1.进出水温差控制在5-10度就行。2.如果接反了,效果会降低,因为在内部翅片安装的过程中基本都是与水循环的方向是异向的。另外回风容易导致管道内有气体产生,并且气体不方便排出来。

回复