各位大神:请问 例如:盘管机或组合式风柜 进出水压差 和 进出水温差 在多少范围内是标准呢? 一般进出水管是下进上出,如果接反了(上进下出)会有哪些影响呢? 谢谢
各位大神:请问
例如:盘管机或组合式风柜 进出水压差 和 进出水温差 在多少范围内是标准呢?
一般进出水管是下进上出,如果接反了(上进下出)会有哪些影响呢?
谢谢
1、风机盘管或者组合式风柜来说,在产品开发研究的时候,供冷是按照进出水温差5℃来确定的;
2、风机盘管或者组合式风柜的负荷选择合适,风机盘管或者组合式风柜供热情况下的进出水温差一般在5~10度之间;
3、如果进出水管接反了,很有可能导致出水量大于进水量,造成设备中进入空气,会造成设备效率降低,制冷制热能力变化较大。
1.进出水温差控制在5-10度就行。2.如果接反了,效果会降低,因为在内部翅片安装的过程中基本都是与水循环的方向是异向的。另外回风容易导致管道内有气体产生,并且气体不方便排出来。